家庭用电安全注意事项11条

来源:电工天下时间:2019-12-11 09:09:23 作者:老电工手机版>>

有关家庭用电的安全注意事项,家庭用电一定要注意安全, 照明开关串接在火线上,才能确保安全,了解发生触电事故的主要原因,使用漏电保护器等保护装置防止漏电。

家庭用电安全注意事项

1、 照明开关为何必须接在火线上?

如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。

而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。

所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。

2、 单相三孔插座如何安装才正确?为什么?

通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。

三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。

万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。

因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。

3、 塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内?

(1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。

(2) 一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。

(3) 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。

4、 为什么要使用漏电保护器?

漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:

1)防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。

2)防止用电过程中的单相触电事故。

3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。

4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。

5、 发生触电事故的主要原因是什么?

统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:

1)缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。

2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。

3)设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。

4)设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。

5)其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。

6、 发生触电时应采取哪些救护措施?

发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。

1)解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。

2)检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。

3)立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。

如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:

1)提供急救用的工具和设备。

2)劝退现场闲杂人员。

3)保持现场有足够的照明和保持空气流通。

4)向领导报告,并请医生前来抢救。

实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。

7、 家庭安全用电有哪些措施?

随着家用电器的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。

1)不要购买"三无"的假冒伪劣家用产品。

2)使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。

3)不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。

4)不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。

5)不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。

6)检查和修理家用电器时,必须先断开电源。

7)家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。

8)家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。

8、 如何防止烧损家用电器?

常用的家用电器的额定电压是220伏,正常的供电电压在220伏左右。

当供电线路中若因雷击等自然灾害造成的供电电压瞬时升高、三相负荷不平衡户线年久失修发生断零线,或因人为错接线等引起的相电压升高等原因发生电压升高,就会使电流增大导致家用电器因过热而烧损。

要防止烧损家用电器,就要从以下方面入手:一是用电设备不使用时应尽量断开电源;二是改造陈旧失修的接户线;三是安装带过电压保护漏电开关。

9、 居民家庭用的保险丝如何选配?

居民家庭用的保险丝应根据用电容量的大小来选用。如使用容量为5安的电表时,保险丝应大于6安小于10安;如使用容量为10安的电表时,保险丝应大于12安小于20安,也就是选用的保险丝应是电表容量的1.2~2倍。

选用的保险丝应是符合规定的一根,而不能以小容量的保险丝多根并用,更不能用铜丝代替保险丝使用。

10、 漏电保护器的基本要求是什么?

在技术上应满足以下几点要求:

1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。

2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。

3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。

11、 如何防止电气火灾事故?发生火灾后怎么办?

首先,在安装电气设备的时候,必须保证质量,并应满足安全防火的各项要求。

要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用,电线的接头要按规定连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。

对接线桩头、端子的接线要拧紧螺丝,防止因接线松动而造成接触不良。

电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸了,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。

其次,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易染物品。

电气火灾前,都有一种前兆,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮、烧塑料的难闻气味。

所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。

万一发生了火灾,不管是否是电气方面引起的,首先要想办法迅速切断火灾范围内的电源。

因为,如果火灾是电气方面引起的,切断了电源,也就切断了起火的火源;

如果火灾不是电气方面引起的,也会烧坏电线的绝缘,若不切断电源,烧坏的电线会造成碰线短路,引起更大范围的电线着火。

发生电气火灾后,应使用盖土、盖沙或灭火器,但决不能使用泡沫灭火器,因此种灭火剂是导电的。

相关文章
  • 用电安全常识:安全使用电器及防触电小知识

    用电安全常识:安全使用电器及防触电小知识

    有关用电的安全常识,生活中最基本的安全用电常识,如何安全使用电器的要求,预防触电的其他注意事项,以及触电医疗救护方法等。

    时间:2021-06-07 10:43:58

  • 家庭安全用电的基本常识大全

    家庭安全用电的基本常识大全

    家庭安全用电的基本常识,不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾,10条安全用电常识,确保家庭用电安全,掌握安全用电的基本常识,注意细节,做到用电安全,防患未然。

    时间:2021-05-04 07:02:23

  • 用电安全中的安全二字的含义

    用电安全中的安全二字的含义

    用电安全中的安全二字的含义,用电安全中的“安全”包括两方面的内容:1是用电人员的人身安全,2是家庭、集体与国家的财产、设备安全,二者缺一不可。

    时间:2021-03-13 07:27:01

  • 家庭安全用电八大措施

    家庭安全用电八大措施

    有关家庭安全用电的几项措施,家庭安全用电关乎每个家庭成员的安全,因此遵循一定的安全用电措施还是很有必要的,这里分享了家庭安全用电的八大措施,供大家参考。

    时间:2021-02-20 08:56:35

  • 家庭用电中零线的安全接线方法

    家庭用电中零线的安全接线方法

    家庭用电中零线的安全接线方法 零线的安全接法 零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(中性线)入户。

    时间:2021-02-01 10:43:28

  • 家庭电路或电器漏电的检测方法

    家庭电路或电器漏电的检测方法

    当家中有漏电问题时,应该从哪些方面来检查原因,家庭电路或电器漏电的检测方法有哪些,是从检测电流开始,还是要测量导线的绝缘电阻值,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-18 08:55:24

  • 家庭电路未接地线会怎么样

    家庭电路未接地线会怎么样

    有关家庭电路的安全问题,在家庭电路中要不要接接地线,地线在整个线路中的起多大的安全作用,很多家用电器除了做好基本绝缘,还需要附加的预防措施,最重要的一条就是接上接地线了。

    时间:2020-06-06 09:10:37

  • 家庭安全用电注意事项,家庭用电的六个细节

    家庭安全用电注意事项,家庭用电的六个细节

    有关家庭安全用电注意事项,家庭用电的六个细节,家庭用电安全六“提醒”,从客厅到卧室、从餐厅到厨间等,各种家用电器的正确使用方法,使用各类家用电器容易忽略的问题。

    时间:2020-06-01 14:01:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有