新编电工安全操作规程

 3.37.1 一般规定
 3.37.1.1 经医师鉴定无高血压、心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、严重口吃、色盲症等妨碍电气作业的病症和缺陷。
 3.37.1.2 必须掌握必要的电气知识,并经考试合格,持证上岗。
 3.37.1.3 必须严格执行现行有关规范、标准、规程。
 3.37.1.4 持学习证人员不得独立作业,应在持操作证人员的监护下作业。
 3.37.1.5 按规定佩戴个人防护用品、使用和保管专用工具。
 3.37.1.6 雨、雪及风力六级以上(含六级)等恶劣天气后应对供电线路、用电设施进行检查,确认安全后方可使用。
 3.37.1.7 熟练掌握触电紧急救护方法。发生事故后应采取措施,抢救伤员,并及时报告。

 3.37.2 临时架空电缆线路及变压器

 3.37.2.1 开挖电杆基坑作业前,应与有关单位取得联系,探明地下物状况并采取防护措施。在现场电力、通讯电缆2米范围内和现场燃气、热力、给水、排水等管道1米范围内必须在主管单位人员的监护下人工开挖。
 3.37.2.2 搬运电杆时,必须统一指挥,协调一致,互相呼应。使用车辆搬运电杆时,必须将电杆绑扎牢固,并保持平衡。
 3.37.2.3 立、撤电杆作业必须设专人指挥,明确联系信号和人员分工,必要时设专人监护和疏导交通。
 3.37.2.4 使用汽车起重机立、撤电杆时,应与信号工密切配合,吊点应在电杆重心的上方,距杆根的距离应大于杆长的0.4倍加0.5米。
 3.37.2.5 人工立杆应使用两副架腿,杆轴向与架腿顶部支点应保持同一直线,并位于架腿两支腿的中心,架腿受力应均衡。基坑填平夯实后方可拆除支腿。立水泥杆时,应采取防滑措施。
 3.37.2.6 立、撤电杆时,应设置半径为1.2倍杆长的作业区域,无关人员不得进入作业区域。立杆作业时,坑内严禁有人。
 3.37.2.7 蹬杆前应检查电杆埋设的牢固性,确认安全后方可蹬杆。
 3.37.2.8 杆上作业时,上下传递工具和材料应用小绳,严禁抛掷。小绳不得系在安全带上。
 3.37.2.9 杆上作业人员使用的工具和材料,应放在工具袋内,较大的工具应用绳子栓在牢固的构件上。
 3.37.2.10 邻近其他带电线路作业时,作业人员与带电线路的安全距离应不得小于表3.37.2.10中的数据。 3.37.2.11 邻近带电路线或带电设备放、紧线作业时,应将导线接地,并用小绳栓好,指定专人拽住。
 3.37.2.12 紧、撤线前应先检查拉线、拉桩、确认安全后方可作业。在无拉线、拉桩的电杆上紧线,必须设置临时拉线。紧大截面导线应设专人监视拉线、拉桩,发现异常时必须立即停止作业。
 3.37.2.13 撤线作业必须按规定程序操作。放线时应先用绳索将导线拴牢,剪断后徐徐下放。
 3.37.2.14 风力六级以上(含六级)、暴雨、雷电、大雾等恶劣天气,不得进行立杆和蹬杆作业。
 3.37.2.15 敷设电缆时应设专人指挥。在拐弯处敷设电缆时,作业人员应站在弯角外侧。
 3.37.2.16 巡视架空线路时,应沿线线路上风侧行走。发现导线断落地面或悬挂空中,应采取防护措施,并及时处理。
 3.37.2.17 用绝缘拉杆拉合高压隔离开关及跌开式熔断器,或经传动机构拉合高压隔离开关及高压负荷开关时,室内操作应戴绝缘手套,室外操作还应穿绝缘靴。
 3.37.2.18 严禁带负荷拉合隔离开关及跌开式熔断器。
 3.37.2.19 雨天不得进行室外高压作业。
 3.37.2.20 变压器停电时,先停负荷侧,后停电源侧。送电时,先送电源侧,后送负荷侧。操作单极隔离开关及跌开式熔断器,停电时,先拉中间相,后拉两边相;送电时,先合两边相,后合中间相。
 3.37.2.21 在变压器上进行检修作业时,必须采取下列安全技术措施:停电、验电、挂临时接地线、挂标示牌和装设临时遮栏。

 3.37.3 施工现场电气设备运行与维修

 3.37.3.1 施工现场的电气线路必须保持良好的绝缘状况,并有防止人踩、车轧、水泡、土埋及物砸的措施。
 3.37.3.2 不用的线路应及时切断电源或拆除。
 3.37.3.3 严禁在本单位不能控制的电气设备上挂接临时接地线作业。
 3.37.3.4 严禁在供电部门电度计量电流互感器二次回路上进行作业。
 3.37.3.5 停、送电前必须与各用电单位联系,严禁约时停、送电。
 3.37.3.6 应避免带电作业。需低压带电作业时,必须设监护人,严禁独立作业。接线时必须先按中性线,后接相线,拆线时,先拆相线,后拆中性线。
 3.37.3.7 当发生严重威胁人身及设备安全的紧急情况时,可以越级拉开负荷开关,但在任何情况下,不得带负荷拉开隔离开关。
 3.37.3.8 停电检修设备时,在可能来电的各方向必须有明显的断开点,并在开关操作手柄上悬挂“严禁合闸,有人作业”的标示牌。
 3.37.3.9 在装置式空气断路器或漏电保护开关下火接、拆用电设备时,必须逐相验电,确认安全后方可进行操作。
 3.37.3.10 在多台电焊机集中使用的场所,当拆除其中一台电焊机时,断电后应在其一次线侧先行验电,确认无压后方可进行拆除。
 3.37.3.11 运行中的电气设备发生开关跳闸或熔断器熔断,未查清故障原因前不得合闸。
 3.37.3.12 采用自备发电机作为备用电源时,备用电源断路设备与主电源断路设备之间必须装设连锁设备。
 3.37.3.13 配电箱及开关箱内的闸器具必须完好无损,配电盘面上不得出现裸露带电体。
 3.37.3.14 雨淋、水泡、受潮的电气设备应进行干燥处理,并摇测绝缘电阻,合格后方可使用。

 3.37.4 常用工具

 3.37.4.1 使用移动式和手持式电动工具应遵守以下规定:
 (1) 作业时所有电动工具,必须装设漏电保护装置,金属外壳必须接保护零线。
 (2) 电动工具使用前应进行检查,确认开关安装牢固,动作灵活可靠。电源开关应采用双极或三极式。
 (3) 电动工具的电源线必须采用铜芯绝缘护套软线。
 (4) 长期停用或在潮湿环境下使用的电动工具,在使用前应摇测绝缘电阻,其绝缘电阻值应符合现行国家标准的规定。
 (5) 电动工具更换刃具时,必须待旋转停止并切断电源后进行,操作时不得戴线手套,不得用手指直接清除渣物。

 3.37.4.2 使用工作梯应遵守下列规定:

 (1) 工作梯使用前,应检查其牢固性,确认钢梯无开焊,铝合金梯子无变形或伤痕,竹、木梯无劈裂,竹、木梯为榫连接。
 (2) 作业时工作梯与地面的夹角以60度为宜,在光滑及冰冻地面上应有防滑措施。
 (3) 梯上作业人员必须将腿别在梯凳中间,不得探身或站在最上一凳上作业。
 (4) 梯子应有专人扶着,梯上有人作业时不得移动梯子,梯下方不得有人。
 (5) 利用梯子上杆作业时,梯子上部与杆应捆绑牢固。
 (6) 不得将梯子置于箱、桶、平板车等不稳定的物体上。
 (7) 双梯下端应设有限制开度的拉链,高度超过4米时,下部应有人扶持。

 3.37.4.3 使用喷灯应遵守下列规定:
 (1) 在有带电体的场所使用喷灯时,喷灯火焰与带电部分的距离应符合下列要求:10千伏及以下电压不得小于1.5米;10千伏以上电压不得小于3米。
 (2) 喷灯内油面不得高于容器高度的3/4。加油孔的螺栓应拧紧。喷灯不得有漏油现象。
 (3) 严禁在有易燃易爆物质的场所使用喷灯。
 (4) 喷灯加油、放油及拆卸喷嘴和其他零件作业,必须熄灭火焰并待冷却后进行。喷灯用完后应卸压。
 (5) 使用煤油或酒精的喷灯内严禁注入汽油。

 3.37.4.4 使用脚扣、安全带应遵守下列规定:
 (1) 脚扣的规格应与电杆的直径相适应。
 (2) 使用脚扣前应检查有无裂纹、开焊、变形、皮带损伤情况,木杆脚扣齿部有无过度磨损、胶皮脚扣的胶皮有无脱落、离骨及过度磨损情况,小爪是否灵活可靠,确认安全后方可使用。
 (3) 使用安全带前,应检查有无腐朽、脆裂、老化、断股等情况,所有钩环是否牢固,确认安全。可开口钩环必须有防止自动脱钩的保险装置。
 (4) 安全带必须系在稳固处,严禁拴在横担、戗板、杆梢以及将要撤换的部件上。
 (5) 系安全带时,必须先将钩环扣好,再将保险装置锁好后方可探身或后仰作业。

表3.37.2.10 作业人员与带电线路的安全距离

 

电压等级

10千伏

35千伏

110千伏

220千伏

安全距离(米)

1.O

2.5

3.0

4.O

相关文章
  • 电工人员日常维修中触电的原因有哪些

    电工人员日常维修中触电的原因有哪些

    电工人员日常维修中触电的原因有哪些?主要有以下十条:1、未采取切实可靠的安全措施,就带电修理电气设备,从而导致触电事故。2、对电路并不熟悉,甚至一知半解,冒险进行检修。

    时间:2021-10-30 08:05:26

  • 电工劳保防护用品的使用年限及更换原则

    电工劳保防护用品的使用年限及更换原则

    电工劳保防护用品的使用年限及更换原则,工作服要根据腐蚀程度,损耗情况与耐用性能定期进行更换,常用特种防护用品使用年限,及防静电鞋和防静电工作服注意事项等。

    时间:2021-06-04 06:46:40

  • 电工安全问题三要点

    电工安全问题三要点

    有关电工安全的点滴知识,电工需要注意的三个安全问题,必须符合上岗资格,必须遵守电工操作规范,不得过度劳作或是在不清醒的情况下进行电工操作等。

    时间:2021-02-20 08:56:37

  • 窃电现象的特点及反窃电工作的分析

    窃电现象的特点及反窃电工作的分析

    窍电现象的主要特点,窃电对象逐步由一般照明用户转向高能耗企业和私营企业,窃电手段由单一化逐步转向多样化和高智商,反窃电工作应着重做好的几项工作,反窃电工作应着重做好的几项工作。

    时间:2021-02-17 10:10:10

  • 保证安全操作的常用联锁电路

    保证安全操作的常用联锁电路

    用于保证安全操作的常用联锁电路,保证双回路供电安全和安全切换的联锁电路,该电路有三个保护功能,保证电源的送电与断电操作,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-02-17 08:29:24

  • 对反窃电工作的认识

    对反窃电工作的认识

    对反窍电工作的认识,反窃电形势严峻,反窃电工作任重道远,反窃电能力亟待提高,反窃电经验犹需总结,提高反窃电能力必须注重反窃电经验的总结和提炼。

    时间:2021-01-11 09:39:34

  • 老电工谈吸顶灯的安装方法,吸顶灯安装施工经验总结

    老电工谈吸顶灯的安装方法,吸顶灯安装施工经验总结

    有关吸顶灯的安装方法,对没有灯具安装经验的人来说,能把吸顶灯完好的安装到墙顶上,也不是一件容易的事,这里总结了吸顶灯的安装方法,以及在安装施工时的经验与注意事项,供大家参考。

    时间:2020-11-05 16:19:00

  • 电工安全用具的保管注意事项,安全用具的试验周期

    电工安全用具的保管注意事项

    本文介绍了电工安全用具的保管注意事项,电工安全用具的存放要求,包括绝缘拉杆、绝缘手套、绝缘靴等的保护注意事项,并介绍了安全用具的试验周期,一起来看下。

    时间:2019-08-13 15:19:02

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有