电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析

来源:电工天下时间:2017-07-20 06:38:15 作者:老电工手机版>>

【电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析】

电焊机触电事故时有发生,在未断电的情况下更换焊件,没有检查焊钳电缆的绝缘是否合格,都会导致电焊触电事故的发生,焊接工作时安全防范措施不到位,也会发生电焊机操作时的人身触电事故。

一、电焊机触电事故案例

电焊机触电事故:玉林地区化肥厂电焊工刘某在作业中触电死亡。

事故经过:某年九月十六日下午,厂生活开水锅炉漏水,行政科安排电焊工麦某带徒弟刘某及水电工、司炉工等四人在中班加班抢修。准备工作就绪后,十七日零时三十分,由刘一人钻到炉底焊补,过了不久,麦等三人便离开岗位到食堂看炊事员做包子。至凌晨一时许,刘出来找麦,但麦已回家拿开水,刘又独自继续工作。麦拿开水回来后、即到食堂帮做包子,至一时二十分,水电工李某听不到电焊机声、就走到开水炉看,发现刘躺在炉底呼叫不应,即告诉麦,麦出来先拉下焊机开关,然后把刘玖出,但因触电时间过久而死亡。

触电事故的原因分析:电焊机使用时间过久,线圈绝缘老化破坏,输出电压达155V,(正常空载电压60-80V,工作电压30V),同时焊把电缆绝缘也因老化多处剥落,铜芯裸露,因当时天气较热,刘未穿戴劳保用品,造成触电死亡。

防范措施:

1、对焊机应妥善保管,并定期检查和测试,凡不符合技术要求的及时维修或更新。

2、为防止机壳带电和变压器高压窜低压造成触电事故,焊机外壳及二次侧应接地(或接零)。

3、移动式电焊机的电源线应按临时线进行管理。在危险环境中(锅炉房、化工生产车间、容器、管道内和金属构架),焊接时应采取相应的安全措施,并做好个人防护。

电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析

实例1:焊工擅自接通焊机电源,遭电击

1.事故经过
某厂有位焊工到室外临时施工点焊接,焊机接线时因无电源闸盒,便自己将电缆每股导线头部的胶皮去掉,分别接在露天的电网线上,由于错接零线在火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。

2.主要原因分析
由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,酿成触电死亡事故。

3.主要预防措施

焊接设备接线必须由电工进行,焊工不得擅自进行。

实例2:要换焊条时手触焊钳口,遭电击

1.事故经过
某船厂有一位年轻的女电焊工正在船舱内焊接,因舱内温度高加之通风不良,身上大量出汗将工作服和皮手套湿透。在更换焊条时触及焊钳口因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击。事故发生后经抢救无效而死亡。

2.主要原因分析
(1)焊机的空载电压较高超过了安全电压。
(2)船舱内温度高,焊工大量出汗,人体电阻降低,触电危险性增大。
(3)触电后未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,抢救无效。

3.主要预防措施
(2)舱内工作时要设监护人,随时注意焊工动态,遇到危险征兆时,立即拉闸进行抢救。

相关文章
  • 只有电压没有电流会让人触电吗?

    只有电压没有电流会让人触电吗?

    有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-23 09:31:41

  • 被电到什么感觉,触电究竟有多危险

    被电到什么感觉,触电究竟有多危险

    被电到是什么感觉,有时无意碰到了带电体,被电到的感觉还是很后怕的,没有任何人明知有电而故意去触摸带电体,这不只是寻求刺激问题,可能会丢掉自己的生命。

    时间:2022-06-17 11:37:12

  • 针对人触电的急救措施及注意事项

    针对人触电的急救措施及注意事项

    当发现有人触电时,应设法使触电者迅速而安全地脱离电源。抢救时一是要争分夺秒,二是要注意安全。例如高空触电,不采取任何保护措施而仓促切断电源,即使没被电死也可能坠地摔伤或摔死。

    时间:2022-05-20 11:31:16

  • 电力人身事故的五大安全防范措施

    电力人身事故的五大安全防范措施

    在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。

    时间:2022-03-04 06:58:42

  • 夏季预防触电事故的7项安全措施

    夏季预防触电事故的7项安全措施

    夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。

    时间:2022-03-04 06:11:15

  • 影响触电伤害程度的六种因素

    影响触电伤害程度的六种因素

    电对人体伤害的严重程度与多种因素有关,这些因素包括通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率及人体健康状况和作用于人体的电压等,下面具体来了解下。

    时间:2022-03-03 13:13:32

  • 触电事故的五大常见原因

    触电事故的五大常见原因

    无论在工作中还是生活中,每一起触电事故的发生,都是事出有因的,造成触电事故的原因多种多样,比如缺乏电气安全知识、电气安装不符合规范要求等,触电事故的五大常见原因,一起来看下。

    时间:2022-02-08 15:16:43

  • 触电事故的规律有哪些

    触电事故的规律有哪些

    无论是哪一种形式的触电,都存在有一定的规律性,比如触电事故与季节有关,低压设备触电事故较多,这些都是触电事故的一般规律,除此之外触电事故的规律还有哪些,下面来看下。

    时间:2022-02-08 15:15:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有