【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

来源:电工天下时间:2021-01-29 11:11:52 作者:老电工手机版>>

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。

山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写说明

一、工作票的填写

变电站(发电厂)第二种工作票的单位名称、工作负责人(监护人) 、工作班人员或班组负责人、工作地点、计划工作时间、签发、终结等的填写与“变电站(发电厂)第一种工作票”相同,此处不再重复说明(具体见样票)。

1、工作任务栏

(1)工作地点或地段

应填写实际工作现场的位置和地点名称以及设备的双重名称,其中断路器、隔离开关、电力电容器等电气设备应写双重名称,构架、母线等应写电压等级和设备名称,填写设备名称必须与现场实际相符。

(2)工作内容

工作内容栏应填写该工作的设备检修、试验及设备更换、安装、拆除等项目,工作内容应对照工作地点或地段来填写。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反措项目,应填写清楚。要写明在什么设备上进行什么工作,填写清楚所从事的工作内容,例如:“注油电气设备加油、取油样的工作;电气设备的带电消缺工作;电气设备的带电测试、核相、试验工作;电气设备的异常处理;电气设备的清扫、检查等工作。”

如:

工作任务:

山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求  

2、工作条件(停电或不停电)

填写停电或不停电的条件是指对检修对象要求的工作条件,即检修对象需要停电时则填写“停电”,不需要停电时则填写“不停电”。若在低压回路、直流回路或低压干线上工作时,应注明电源断路器及熔断器的运行情况,还应在“注意事项(安全措施)”栏内写明需要停电的电源设备。要在此栏中填写与工作地段邻近的带电设备。

如:

工作条件(停电或不停电) 不停电 220kV、110kV、35kV设备匀处于运行状态 。风冷电机低压电源停电。二次回路均不停电。

3、注意事项(安全措施)栏主要填写以下内容:

(1)带电工作时重合闸的投、退情况;

(2)保护定校、检查工作时,该套保护及母线有关保护压板的投、退情况。工作设备挂“在此工作”标示牌,其它相邻保护盘应装设的遮栏;

(3)直流回路、低压照明回路或低压干线工作时,电源开关、刀闸及熔断器退出情况,低压工作需要装设的接地线或挡板情况及挂标示牌;

(4)邻近带电设备工作时应注明设备运行情况,安全距离应以数字表示;

(5)蓄电池室内工作,应提醒工作人员注意“禁止烟火”。控制室、直流室或蓄电池室顶部工作时,下面应设遮栏布及其它注意事项;

(6)高处作业时,应注明下层设备及其设备运行情况;

(7)工作时防止事故发生的具体措施,不要笼统地写“注意”、“防止”等字样,如“防振动、防误跳、防走错间隔”等,而应写明具体措施,如装设遮拦、挂安全标示牌、挂“运行”标志、加锁、退出压板等;

(8)带电测温、核相等工作,应注明设备的运行情况;

(9)在变电站内地面挖掘时,应注明地下电缆及接地装置情况;

(10)若二次工作时注明防止TA二次开路、防止TV二次短路等措施。如:

注意事项(安全措施):

1、工作所用仪器、仪表正确无误,测试接线正确;

2、放线时防止测试用线弹起,严禁抛掷。

3、工作中使用工具、仪器及工作人员与带电设备保持足够的安全距离35kV大于1.0米、110kV大于1.5米、220kV大于3.0米。

4、清扫端子箱时应采取防止TA二次开路、防止TV二次短路的措施。

5、取完油样后及时关紧油门,防止注油电气设备渗漏油。

工作票签发人: 赵宏伟 签发时间: 2007 年 4 月 15 日 15 时 00 分

4、工作许可

在填写许可开始工作时间前,工作许可人必须认真仔细审查工作票签发人填好工作票1—7项内容,如果工作许可人发现有错误,必须通知工作票签发人修改工作票或重新填写新票。若工作许可人根据工作现场实际情况可以补充的安全措施应填写在“补充安全措施”栏内,该栏是运行值班人员向检修、试验人员交代补充安全措施的书面依据,此栏不应当空白,无需补充安全措施时应填写“无”。

如:

补充安全措施(工作许可人填写): 无

工作负责人应确认变电站或发电厂运行值班人员所作的安全措施与工作票安全措施要求一致,工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员工作期间有关安全注意事项均已填写清楚。

工作许可人会同工作负责人到现场,对照工作票指明工作任务、工作地点、带电部分以及注意事项,工作负责人确认无问题后,由工作许可人填写许可开始工作时间。工作负责人与工作许可人分别签名。

如:

确认本工作票1至8项:

许可开始工作时间: 2007 年 4 月 16 日 09 时 15 分

工作负责人签名: 李有山 工作许可人签名: 王保平

5、工作成员确任签名

工作负责人带领工作班组全体人员列队进入工作现场后,应向全体工作人员交待工作票中所列工作任务、人员分工、工作条件及现场安全措施、危险告知等,并询问是否有疑问,如果工作人员有疑问或没有听清楚,工作负责人有义务向其重申,直到清楚为止。

工作班全体成员确认工作负责人布置的任务和本工作项目安全措施交代清楚并确认无疑问后,工作班组全体人员应逐一在“工作组人员签名”栏填入自己的姓名,工作班人员必须是本人亲自签名,在签名时字迹要工整且一律写全名,不允许代签。此栏只在工作负责人所持的下联工作票内进行。如:确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作班人员签名: 李进林、王小峰、高 建、赵二平

6、备注栏的填写

由于变电站第二种工作票无工作负责人变更栏,当遇到此种情况时可由工作票签发人电话传达,并由工作许可人写明“XXX电话传达”并签名。

此栏还应填写非正常工作间断的原因。工作票延期、变更工作人员的原因。

工作中需要注明的内容也可以填入此栏,例如:变压器冷却装置、有载调压装置的消缺工作,工作结束应在备注栏注明要恢复变压器冷却装置原来的运行方式、有载调压装置原来的分头位置等。

相关文章

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有