什么是电流,电流对人体的伤害程度多大

来源:电工天下时间:2021-03-13 07:26:52 作者:老电工手机版>>

有关电流的小常识,什么是电流,电流对人体的伤害程度,直流电流与交流电流的区别,电压也叫电位差,是指电流从高电位处向低电位处,两个电位之差,电流是电子的定向移动形成的。

一、电流的概念

流动的水叫水流。同样,电在导体中连续不断地从一点移动到另外一点形成电流。地势差是形成水流的原因,电压差是形成电流的原因。流动水流看得见摸得着,而电流则不同,它看不见摸不着。

电流可分为直流与交流两种。

例如,蓄电池中的电流就是直流电流。家庭照明电路中的电流就是交流电流。

水在流动中有大小之分,电在流动中也有强弱之别。电流的计量单位是安培(简称安,用A表示),在有些电路中流过的电流很小,通常用毫安(mA)或微安(μA)来做计量。

计算公式:

1A = 1000mA,1mA = 1000μA

电流口诀:

水流动,成水流;电流动,成电流。水流可见也能摸,电流不见摸不得。电流分为交直流,计量单位是安培。

二、电流对人体的伤害程度

据统计,我国每年因触电而死亡的人数,约占全国各类事故总死亡人数的10%,仅次于交通事故。

当通过人体的电流很小时,人通常没有感觉;当通过人体的电流达到1毫安时,人体就会有“麻电”的感觉;当通过人体的电流达到5毫安时,就会有相当痛的感觉;当通过人体的电流达到8~10毫安时,人体就很难摆脱电压的作用,而发生触电事故;当该电流达到100毫安时,在很短的时间内,就会使人窒息、心跳停止。

因此,电流对人体是有伤害作用的,达到一定强度还会使人触电死亡。这是因为电流通过人体后,人的内部器官组织就会受到伤害。达到一定程度后,将使触电者的心脏、呼吸机能与神经系统受伤,直到呼吸停止,心脏停止活动。

电流通过人体的途径不同,伤害程度也不一样。当电流通过心脏时,伤害最为严重,死亡的危险性最大。

电流对人体的伤害程度见表1-3.

电流对人体的伤害程度

电流对人体伤害的口诀,如下:

电流通过人身体,大小不同感觉异。感知麻电一毫安,达到五毫相当痛。再加五毫难摆脱,若到一百命难活。不同路径有区别,最怕电流过心脏。

三,什么叫做电流

电流,是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。

电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1“安培”(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有毫安(mA)、微安(μA) 。

电流指电荷的定向移动,电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。

四、什么是电压,什么是电流

1、什么是电压?

电压也叫电位差,是指电流从高电位处向低电位处,两个电位之差。通常也叫电压。

用字母U表示,单位是伏特,用字母V表示。其中:1V=1000mV=1000,000μV 1mV=1000μV,电压还分交流和直流,分别用AC V和DC V 表示。

2、什么是电流?

电流是电子的定向移动形成的,如果电子无规则的漂移就无法形成电流,金属等良好导体中有大量自由电子,当受到一个电场能量的推动后,就会产生定向移动,产生电流,但前提是必须形成回路,电场能量来自于发电机,发电机内绕组线圈(即导体)切割磁敢线得到。

电压是电流通过用电负载时消耗能量的一种外在的表现,它是一种建立在电场强度上的,在良好导体两端由于电子积累能量的多少和积聚能量所决定的,能量越强大,他就拥有更大的电压电压决定着回路的电流,即使不形成回路依然存在电压,电压和切割磁力线的速度以及切割磁力线导体的长度,所切割磁力线的磁体的磁场强度。

直流电压在测量时要注意有+,-之分 。

3、电流是如何产生的?

水能在管中流动,我们管它叫水流。同样,电子也能在导线中流动,这种电子的流动就叫做电流。电流一般用符号"I"表示。水在流动中有高低之分,电在流动中也有强弱之别。

电流的大小用电流强度来表示。电流强度在数值上等于一秒钟内通过导线横截面的电量的大小。通常所说的电流大小,就是指电流强度的大小。一般表示电流强度的单位是安培,简称安,用符号"A"表示。在有些电路中流过的电流很小,通常用毫安、微安来计量。

它们之间的换算关系是:

1安培 = 1000毫安 (mA);1毫安 = 1000微安 (μA)。

4、电压是如何产生的?

可以用“水压”的产生来想象。高度不同产生压力的不同,产生了势能,导致水的流动。电压也是一样,因为两点间存在电势差,导致了正的带电离子从高电势向低电势流动,从而形成电流。

注意,电子带负电,反而是从低电势流向高电势。人们定义带正电的粒子为“电流的方向”。

五、电流方向的确定

物质中带电粒子定向有规则的移动就形成电流。习惯上吧正电荷移动的方向规定为电流的实际方向。但应当指出的是,在金属导体中导电的是自由电子,它带负电,因此它的移动方向正好与规定的电流方向相反。

如下图:

金属导体中电流的移动方向

关于这个方向什么正负这个问题不用多想,认定正电荷移动就没错,因为位置是相对的,带负电的自由电子移动其实也就相当于“正电荷相对于自由电子在移动”。

电流计算公式

电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流。用q表示单位时间内(字母t表示)通过导线横截面的电量。电流计算公式如下:

电流计算公式

公式中,t作为时间单位用秒(s)计,电量q的单位用库伦(c),而电量I的单位就是安培(A),这个大家初中都学过的。

电流单位换算

电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA),换算如下:

1kA=1000A、1A=1000mA、1mA=1000μA

层层下降,往下一个低级单位换算就除1000即可,重要的是理顺kA、A、mA、μA之间的大小顺序。电流的大小除了通过计算得到外也可以用电工工具:电流表进行测量(一般用万能表电流档),这个以后会介绍。

应用中的电流方向

大小和方向都不随时间变化而改变的电流叫直流电流。这个很好理解,直流嘛,就像直线一样很平坦不会。而大小和方向随时间变化而变化的电流则成为交流电流,注意:交流电流的在公式中的符号是小些的“i”表示。

理解要点:由于电流方向是客观存在的,但有时候电工分析较为复杂的电路时往往难以立马判断出某支路中电流的实际方向(也就是正电荷移动方向),但为了方便分析通常会任意假设一个方向作为电流的正方向(这个方向也称为参考方向),然后就分析呀计算呀,嗯!当电流的实际反响与其正方向一致时,那么分析计算出的电流值就是正值(就是大于零的数),反之当电流实际方向与假设的参考方向相反时,电流就是负数了。电流参考方向在电路图上一般使用“→”表示的,图纸上的方向一般都是指参考方向。

相关文章
  • 什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

    什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

    什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。

    时间:2022-08-31 11:12:06

  • 怎么进行泄漏电流试验

    怎么进行泄漏电流试验

    泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。

    时间:2022-07-20 21:07:50

  • 只有电压没有电流会让人触电吗?

    只有电压没有电流会让人触电吗?

    有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-23 09:31:41

  • 大电流比高电压危险是什么原因

    大电流比高电压危险是什么原因

    在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-21 10:44:13

  • 零线漏电导致家里电压升高怎么办

    零线漏电导致家里电压升高怎么办

    电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。

    时间:2022-06-17 11:24:49

  • 高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

    高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

    在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。

    时间:2022-05-16 11:10:31

  • 为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。

    时间:2022-05-16 11:09:19

  • 剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。

    时间:2021-12-09 10:24:12

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有