电流对人体伤害的三种形式

来源:电工天下时间:2015-11-20 13:32:52 作者:老电工手机版>>

电流对人体的伤害有电击、电伤和电磁场生理伤害等三种形式。

1、电击

电击是指电流通过人体,破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能。

电击分为直接电击和间接电击。

2、电伤

电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害,主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。

3、电磁场生理伤害

电磁场生理伤害是在高频电磁场的作用下,使人出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统症状。

电流对人体造成死亡的原因主要是电击。

-- 分隔线

电流对人体的三种伤害形式,分别为电击、电伤和电磁场生理伤害。

1、电击
电击是电流通过人体,机体组织受到刺激,肌肉不由自主地发生痉挛性收缩造成的伤害。严重的电击是指人的心脏、肺部神经系统的正常工作受到破坏,乃到危及生命的伤害,数十毫安的工频电流即可使人遭到致命的电击。电击致伤的部位主要在人体内部,而在人体外部不会留下明显痕迹。

50mA(有效值)以上的工频交流电流通过人体,一般既可能引起心室颤动或心脏停止跳动,也可能导致呼吸中止。但是,前者的出现比后者早得多,即前者是主要的。

如果通过人体的电流只有20~25mA,一般不会直接引起心室颤动或心脏停止跳动。但如时间较长,仍可导致心脏停止跳动。这时,心室颤动或心脏停止跳动,主要是由于呼吸中止,导致机体缺氧引起的,但当通过人体的电流超过数安时,由于刺激强烈,也可能先使呼吸中止。数安的电流流过人体,还可能导致严重烧伤甚至死亡。

电休克是机体受到电流的强烈刺激,发生强烈的神经系统反射,使血液循环、呼吸及其他新陈代谢都发生障碍,以致神经系统受到抑制,出现血压急剧下降、脉搏减弱、呼吸衰竭、神志昏迷的现象。电休克状态可以延续数十分钟到数天。其后果可能是得到有效的治疗而痊愈,也可能由于重要生命机能完全丧失而死亡。

2、电伤

电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害,造成电伤的电流都比较大。电伤会在机体表面留下明显的伤痕,但其伤害作用可能深入体内。

与电击相比,电伤属局部性伤害。电伤的危险程度决定于受伤面积、受伤深度、受伤部位等因素。

电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等多种伤害。

电烧伤是最常见的电伤。大部分电击事故都会造成电烧伤。电烧伤可分为电流灼伤和电弧烧伤。电流越大、通电时间越长,电流途径的电阻越小,则电流灼伤越严重。由于人体与带电体接触的面积一般都不大,加之皮肤电阻又比较高,使得皮肤与带电体的接触部位产生较多的热量,受到严重的灼伤。当电流较大时,可能灼伤皮下组织。

因为接近高压带电体时会发生击穿放电,所以,电流灼伤一般发生在低压电气设备上,往往数百毫安的电流即可导致灼伤,数安的电流将造成严重的灼伤。

电烙印是电流通过人体后,在接触部位留下的斑痕。斑痕处皮肤硬变,失去原有弹性和色泽,表层坏死,失去知觉。

皮肤金属化是金属微粒渗入皮肤造成的。受伤部位变得粗糙而张紧。皮肤金属化多在弧光放电时发生,而且一般都伤在人体的裸露部位。当发生弧光放电时,与电弧烧伤相比,皮肤金属化不是主要伤害。

电光眼表现为角膜和结膜发炎。在弧光放电时,红外线、可见光、紫外线都可能损伤眼睛。对于短暂的照射,紫外线是引起电光眼的主要原因。

3、电磁场生理伤害

人类社会正在遭受着多种电磁波辐射灾害,而这种灾害是无法看到的一种潜在的破坏性因素,它将导致人类的脑思维系统产生超越常规的病态和不健康的心态、精神失常、性情暴躁、内分泌失调、烦躁多梦、疑神疑鬼、心悸不安。在这种情况下也极易产生不正常的肢体举动。

比如在夜间,人类大脑会产生比较特殊的梦境联想状态,像性爱的梦遗、恐怖的梦境、已故亲人的托梦、凶杀与暴力、发财与死亡、穿越时空等等梦中的联想。

当前,人类对于电磁辐射影响的成因还不太了解。当人的大脑长期处于强电磁场辐射下,会导致意念思维的深度延续,而各种非正常的感觉意识会对人体产生侵害。不论是在正常的生活中还是在休眠时都会产生错觉,导致凶杀、械斗、暴力等。

同时,人类社会的文明也会遭受现代科技成果的巨大影响。由于天然的空间磁场存在,才给人类带来了生命的福音,自然界中的生物也才能繁衍下去。

然而,由于社会的进步、现代科技的高速更新,隐形的非自然性灾难也正在逐步向人类走来。非分的遐想、精神病的畅想、病毒的转基因、物种的灭绝、超越自然的事件、难以根除的病因等等因素,已经促使人类一步步走向灭亡。

不同频率的电磁辐射对人的身体会产生不同的影响,比如,医学中的磁疗方法能够使人的病态得到好转,也能够增强人体的抗疾病能力。同时,宇宙空间的磁场也可促进生命的延续与进化,地球一旦失去了磁场效应,这个世界也就不复存在了。

磁场维持生命细胞分子进行化学作用的正常反应,用以保持细胞电位的稳定变化,使人类的机体能够正常运行。如果在外界的磁场强度高于人体能够适应的磁场的,人体的细胞就会发生生物电场的非规律性演变,会导致人体局部产生病灶。

然而,生活在现代社会中的人们还不知道电磁场的干扰危机,但是,它已经悄悄来临,来干扰人类的大脑了。而最关键的就在于现代的科学技术给人类带来的负面影响已经普遍、逐渐地深入到我们的生活当中,如果人类再不警醒,科学的进步将给人类带来不可挽回的严重后果。

这主要包括噩梦引发下的心肌功能改变、脑功能的潜在思维影响以及脏腑机能微量变化等。

三、电流对人体的危害形式

(一)电流对人体危害

1.电击
电击是由于电流通过人体内而造成的内部器官在生理上的反应和病变。如刺痛、灼热感、痉挛、麻痹、昏迷、心室颤动或停跳、呼吸困难或停止等现象。电流对人体造成死亡绝大部分是电击所致。

2.电伤
电伤是电流对人体造成的外伤,如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。

(1)电灼伤

电灼伤有接触灼伤和电弧灼伤两种。接触灼伤发生在高压触电事故时,在电流通过人体皮肤的进出口处造成的灼伤,一般进口处比出口处灼伤严重。接触灼伤面积虽较小,但深度可达三度。灼伤处皮肤呈黄褐色,可波及皮下组织、肌肉、神经和血管,甚至使骨骼炭化。由于伤及人体组织深层,伤口难以愈合,有的甚至需要几年才能结痂。
电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤,被烧伤的皮肤将发红、起泡、烧焦、坏死。电弧还会使眼睛受到严重损害。

(2)电烙印

电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时I可后才出现。电烙印一般不发炎或化脓,但往往造成局部麻木和失去知觉。

(3)皮肤金属化

由于电弧的温度极高(中心温度可达6000~10000℃),可使其周围的金属熔化、蒸发并飞溅到皮肤表层而使皮肤金属化。金属化后的皮肤表面变得粗糙坚硬,肤色与金属种类有关,或灰黄(铅),或绿(紫铜),或兰绿(黄铜)。金属化后的皮肤经过一段时间会自行脱落,一般不会留下不良后果。

3.电磁场生理伤害

电磁场生理伤害是指高频电磁场的作用下,器官组织及其功能将受到损伤,主要表现为神经系统功能失调,如头晕、头痛、失眠、健忘、多汗、心悸、厌食等症状,有些人还会有脱发、颤抖、弱视、性功能减退、月经失调等异常症状。其次是出现较明显的心血管症状,如心律紊乱、血压变化、心区疼痛等。如果伤害严重,还可能在短时间内失去知觉。

电磁场对人体的伤害作用是功能性的,并具有滞后性特点。即伤害是逐渐积累的,脱离接触后症状会逐渐消失。但在高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾,甚至遗传给后代。

(二)电流对人体危害程度的有关因素

电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度、通电持续时间、电流的频率、电流通过人体的部位(途径)以及触电者的身体状况等多种因素有关。

1.电流强度

通过人体的电流越大,人体的生理反应越强烈,对人体的伤害就越大。按照人体对电流的生理反应强弱和电流对人体的伤害程度,可将电流大致分为感知电流、摆脱电流和致命电流。

2.电流通过人体的持续时间

触电致死的生理现象是心室颤动。电流通过人体的持续时间越长,越容易引起心室颤动,触电的后果也越严重。这一方面是由于通电时间越长,能量积累越多,较小的电流通过人体就可以引起心室颤动;另一方面是由于心脏在收缩与舒张的时间间隙(约0.1s)内对电流最为敏感,通电时间一长,重合这段时间间隙的可能性就越大,心室颤动的可能性也就越大。此外,通电时间一长,电流的热效应和化学效应将会使人体出汗和组织电解,从而使人体电阻逐渐降低,流过人体的电流逐渐增大,使触电伤害更加严重。

3.电流频率

人体对不同频率电流的生理敏感性是不同的,因而不同种类的电流对人体的伤害程度也就有区别。工频电流对人体的伤害最为严重(男性平均摆脱电流为10mA);直流电流对人体的伤害则较轻(男性平均摆脱电流为76mA);高频电流对人体的伤害程度远不及工频交流电严重,故医疗临床上有利用高频电流作理疗者,但电压过高的高频电流仍会使人触电致死;冲击电流是作用时间极短(以微秒计)的电流(如雷电放电电流和静电放电电流)。冲击电流对人体的伤害程度与冲击放电能量有关。

由于冲击电流作用的时间极短暂,数十毫安才能被人体感知。

4.电流通过人体的途径

电流取任何途径通过人体都可以致人死亡。电流通过心脏、中枢神经(脑部和脊髓)、呼吸系统是最危险的。因此,从左手到前胸是最危险的电流路径,这时心脏、肺部、脊髓等重要器官都处于电路内,很容易引起心室颤动和中枢神经失调而死亡;从右手到脚的途径的危险性要小些,但会因痉挛而摔伤;从右手至左手的危险性又比右手到脚要小些;危险性最小的电流途径是从脚至脚,但触电者可能因痉挛而摔倒,导致电流通过全身或二次事故。

5.人体的健康状况

试验研究表明,触电危险性与人体状况有关。触电者的性别、年龄、健康状况、精神状态和人体电阻都会对触电后果发生影响。例如一个患有心脏病、结核病、内分泌器官疾病的人,由于自身的抵抗力低下,会使触电后果更为严重。

处在精神状态不良、心情忧郁或酒醉中的人,触电的危险性也较大。相反,一个身心健康,经常从事体育锻炼的人,触电的后果相对来说会轻一些。妇女、老年人以及体重较轻的人耐受电流刺激的能力也相对要弱一些,他们触电的后果也比青壮年男子更为严重。

相关文章
  • 怎么进行泄漏电流试验

    怎么进行泄漏电流试验

    泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。

    时间:2022-07-20 21:07:50

  • 只有电压没有电流会让人触电吗?

    只有电压没有电流会让人触电吗?

    有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-23 09:31:41

  • 大电流比高电压危险是什么原因

    大电流比高电压危险是什么原因

    在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-21 10:44:13

  • 高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

    高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

    在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。

    时间:2022-05-16 11:10:31

  • 为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。

    时间:2022-05-16 11:09:19

  • 影响触电伤害程度的六种因素

    影响触电伤害程度的六种因素

    电对人体伤害的严重程度与多种因素有关,这些因素包括通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率及人体健康状况和作用于人体的电压等,下面具体来了解下。

    时间:2022-03-03 13:13:32

  • 消除人体静电的小方法,不用专业设备也能除静电

    消除人体静电的小方法,不用专业设备也能除静电

    人体是导体,人体静电就是经常摩擦产生的,在电流不大的情况下,人体静电对人体不会造成伤害,更可能会对人体有好处。但在生活与工作中,经常需要对人体带电进行控制,或者说要消除人体产生的静电。

    时间:2022-02-20 09:47:41

  • 快速消除人体静电的常用方法

    快速消除人体静电的常用方法

    进入冬季之后,由于气候干燥、衣物材料等原因,在人体上很容易产生静电,静电看似危害不大,但积累的多了也会危害人体健康,这里分享下快速消除人体静电的常用方法,供大家参考。

    时间:2022-02-20 09:39:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有