发生电器火灾的处理方法_断电灭火与带电灭火的注意事项

来源:电工天下时间:2021-04-17 07:49:05 作者:老电工手机版>>

有关发生电器火灾的处理方法,分为断电灭火与带电灭火的处理措施等,电器设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源,带电灭火是指在继续供电情况下的火灾扑救工作,有多种方式。

电器火灾的处理方法

1、断电灭火

当电器设备发生火灾或引燃附近可燃物时首先要切断电源。

室内发生电器火灾应尽快拉脱总开关,并及时用灭火器材进行扑救。室外的高压输电线路起火时,要及时打电话给变电站或供电所联系切断电源。

断电灭火应注意的事项:

①切断电源的位置要选择适当,防止切断电源后影响扑救工作的进行;

②切断电源的位置应在电源方向有支持物的附近,防止导线剪断后掉在地上造成接地短路,或触电危险;

③剪断电源时,火线和零线应在不同部位剪断,防止发生线路段路;

④在拉脱闸刀开关切断电源时,应用绝缘操作杆或带绝缘橡皮手套。因配电间电器火灾时,由于受到烟熏,闸刀开关的绝缘强度会降低,加上救火时手湿或出汗等因素,徒手操作时容易发生触电危险;

⑤在切断电动机及磁力开关启动等载荷设备时,应先将电动机用按钮停电后,再拉脱闸刀,防止因带负荷拉闸产生电弧伤人。

2、带电灭火

带电灭火是指在继续供电情况下的火灾扑救工作。

这大多数是在危险情况下,如若等待切断电源后再进行扑救,就会失去战机,扩大危险;或者在切断电源后会严重影响生产和安全的情况下,为了争取时间,迅速有效的控制火势,只能带点灭火。

但必须要在保证救火人员的安全前提下才可进行。

带电灭火应注意事项:

①带电灭火不能直接用导电的灭火机(如喷射水流、泡沫灭火机等)进行喷射,而要使用不导电的灭火机进行灭火,如二氧化碳、1211、干粉和四氯化碳灭火机等;因这些灭火机绝缘性好,一般的电器火灾均可用它们直接进行带电喷射灭火,但其射程不远,用它灭火不能站得太远;消防人员在带电灭火时除穿好消防服外,还要穿戴好橡皮绝缘手套和绝缘鞋,否则会造成触电事故;只有在特殊情况下,由当职消防员采取安全的防护措施后用特种的灭火器材,才准用水扑救;

②要注意周围环境,防止身体(手、足)或使用的消防器材(如火钩、火斧等)直接与带电部分接触或与带电体(尤其是高压电)过分接近,造成触电事故;

③要防止跨步电压触电,在灭火中电器设备发生故障,如带电导线断落于地,在局部地区会形成跨步电压,进入这些区域扑救,一定要穿好绝缘靴;

④扑救有油的带电电气设备的火灾,如变压器、油开关在带电情况下,应采用干燥黄沙盖住火焰,使火焰熄灭;如储油的容器外面着火,设备没有受到损坏,可用二氧化碳、1211、干粉灭火机扑救,人要站在离带电设备2m以远的地方;如果火势较大、对附近电气设备有威胁时,应切断电源,用喷雾水枪扑救;如果没被破坏,喷油燃烧火势很大,也应切断电源,用大量泡沫灭火剂扑救;将喷溢出的油流入事故贮油池,或用隔油的设施阻止油料流淌蔓延,要防止着火油料流入电缆沟;

⑤扑救旋转电机设备的火灾。为了防止设备(如轴、轴承)变形,可用喷雾水扑救,使其均匀冷却;也可用二氧化碳、1211与干粉灭火机;但不能用黄沙扑救,因沙子是硬性物质,落人设备内部会损坏机件,造成不良后果。

相关文章
  • 电器火灾对灭火器类型的要求

    电器火灾对灭火器类型的要求

    有关电器火灾对灭火器类型的要求,电器火灾不能使用什么样的灭火器,从电气火灾的原因来看,电线、电器的老化和超龄使用,电器使用不当引起,注意家庭与企业的用户安全。

    时间:2021-03-15 09:46:17

  • 冬季怎么防止用电引发的电器火灾,8大防火措施看一看

    冬季怎么防止用电引发的电器火灾,8大防火措施看一看

    在冬季使用电器时,应该怎么做好防火措施,以预防因用电引起的电器火灾,先排查总配电盒内的设备,并加强室内电路导线粗细的排查等,这里总结了8大防火措施,一起来看下。

    时间:2020-11-30 13:39:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有