带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

来源:电工天下时间:2021-04-17 07:49:13 作者:老电工手机版>>

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

1、带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

带电作业工具的试验是检验工具是否合格的唯一可靠手段,即使是经过周密设计的工具,也必须通过试验才能做出合格与否的结论。

工具在制作、运输和保管储存等各个环节中,都可能引起或留下意想不到的缺陷,这些缺陷大多数只能通过试验才会暴露出来。

带电作业绝缘工具的试验标准:带电作业绝缘工具的试验标准主要依据有GB 13398《带电作业用空心绝缘管、泡沬填充绝缘管和实心绝缘棒》,GB/T 13035《带电作业用绝缘绳索》,DL409《电力安全工作规程》,DL/T878《带电作业用绝缘工具试验导则》,DI/T976《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》,《国家电网公司电力安全工作规程》。

2、各电压等级的绝缘工具试验项目和标准:

带电作业绝缘工具

3、带电作业绝缘工具的试验标准

带电作业工具预防性试验不得分段进行,必须按有效绝缘长度整根进行。检查性试验可以分段进行。

4、带电作业工具的试验周期

带电作业工具应定期进行电气试验及机械预防性试验,试验周期为:

1.电气试验:预防性试验每年1次,检查性试验每年1次,两次试验间隔为半年。

2.机械预防性试验:绝缘工具每年1次,金属工具2年1次。

相关文章
  • 1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

    1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

    1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法,3min工频耐压试验电压,500kV预试试验电压,330kV型式(出厂)试验电压,绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。

    时间:2021-04-17 07:49:17

  • 带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

    带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

    带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。

    时间:2021-04-17 07:49:11

  • 【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

    【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

    山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。

    时间:2021-01-29 11:11:46

  • 【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

    【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

    山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。

    时间:2021-01-29 11:11:45

  • 绝缘工具泄露电流的处理措施

    绝缘工具泄露电流的处理措施

    有关绝缘工具泄露电流的处理措施,泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流,通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路。

    时间:2020-11-13 09:14:29

  • 常用电压等级在带电作业中的安全距离

    电压等级带电作业安全距离

    有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。

    时间:2016-01-21 10:45:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有