问题描述:一个88千瓦的电器,采用三相四线制,每根线配多少平方,而零线又需要多少平方,或地线需要多少,求解答?

解答:为地暖配线,应为纯阻性负载,三相四线制供电,来看下具体的计算方法。

1、计算每相功率:三相负载均匀分配,88/3=29.3(kW)。

2、计算单相电流:29.3×1000/220=133.2(A)。

3、计算导线截面积:考虑地暖只有冬天用,按4A/mm2算,133.2/4=33.3(mm2)。

按电力电缆规格标准,取3×35+2×16铜缆即可。如果线路长,或保守些,或考虑平方数不达标,就选3×50+2×25铜缆。

最简单最实用的方法,通常380v电压情况下1kw等于2a.220v电压1kw等于4.5a,12的铜线载流量是4-6,我们取中间5a,380v,88kw电机电流应是88×2=176a,176÷5=35.2,那么可供选择的线径有352和502。

以配电线路50米以下,220V工作电压的地暖均衡分接到三相四线配电线路中,并且按铜芯导线来回路这个问题。

为了运行可靠、减少能耗,供配电线路选择导线的原则是按照满足线路上的已知负载大概功率并留有适当的余量来选用导线。

所以,88千瓦分接于三相电源我就按每相负载30千瓦计算,三相负载中的每相负载电流是136A左右,70平方毫米截面积的铜芯导线的安全载流量是160A左右,并考虑到目前市场上导线的材质纯度及其截面积是否达标。

因此,三根相线选用70平方毫米截面积的铜芯导线较为合适。并在线路始端装设250A触点容量160A脱扣电流值的断路器来保护导线安全。

按照低压电气安装安全规程规定;三相四线的工业动力配电线路的零线线径不得小于相线线径的50%、三相四线供配电的综合线路的零线线径要与相线线径相同。所以,零线也是采用70平方毫米截面积的铜芯导线。

地线是保障设备与人身安全的导线,在满足机械强度的前提下,原则上按最大的一台设备负载电流的1.2倍来选用,即地线的安全载流量要满足最大负载电流的单台设备的电源断路器、脱扣电流可靠动作分闸才能保障安全。 

相关问答
  • 手机充完电不拔充电器的三大隐患问题

    手机充完电不拔充电器的三大隐患问题

    在家庭电路里中五孔插座用的比较多,使用五孔插座时可以满足双插头和三插头同时用电,有时充电器直接插上,十天半个月都不拔掉,大大缩短了充电器的使用寿命,还有很多隐患一起来看下。

    时间:2022-07-18 05:09:20

  • 3D打印机模型打印出现错位是什么原因

    3D打印机模型打印出现错位是什么原因

    3D打印机模型打印出现错位的常见原因,具体参考如下:1、模型切片错误,最常见的软件是Cura、Repetier、Slic3r这几种,几乎都是开源的,软件的稳定性和专业性不能保证,还有每个模型设计图出来不一定是完美适合软件。

    时间:2022-05-01 17:47:26

  • 消毒柜上10W与220v是什么意思,会不会很费电

    消毒柜上10W与220v是什么意思,会不会很费电

    消毒柜上10W与220v是什么意思,会不会很费电?首先,不费电。消毒柜10w是瓦数,也就是工作一小时需要10w的电能,220V表示使用的电压标准。1KW的电器每小时耗电1度,10W是0.01千瓦,则每小时耗电0.01度。

    时间:2022-04-19 16:22:17

  • 空气是否导电,空气在什么条件下导电

    空气是否导电,空气在什么条件下导电

    空气是否导电的问题:绝缘体中电荷几乎都束缚在分子或原子的范围内,不能从一个地方移动到另一个地方,所以就不会导电。空气也是一种绝缘体,空气中都是非常稳定的气体分子,几乎没有自由移动的电荷,一般不会导电。

    时间:2022-03-22 08:27:48

  • 家庭电路中零线为什么没有电流

    家庭电路中零线为什么没有电流

    有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。

    时间:2022-03-22 08:24:44

  • 薄膜式减压阀是什么装置

    薄膜式减压阀是什么装置

    薄膜式减压阀是什么装置?弹簧薄膜式减压阀属于直接作用式弹簧薄膜式减压阀,主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。详见下文介绍。

    时间:2021-11-23 14:06:38

  • 直动式减压阀是什么装置

    直动式减压阀是什么装置

    直动式减压阀是什么装置?在减压阀产品之中,直动式减压阀采用压力平衡设计,不会因进口压力的波动而影响出口压力。详见下文。

    时间:2021-11-23 14:02:02

  • 活塞式减压阀是什么装置

    活塞式减压阀是什么装置

    活塞式减压阀是什么装置?该类型的减压阀集两种阀:导阀和主阀,二者于一体,导阀的设计与直接作用式减压阀类似。详见下文。

    时间:2021-11-23 13:54:35

推荐问答

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有