三相异步电动机定子绕组断线怎么办?

来源:电工天下时间:2021-11-01 10:52:05编辑:老电工手机版>>

三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。一般可以用高阻计(万用表或兆欧表)或检验灯来査找断线点。

如果绕组为星形接线,那么把检验灯或高阻计的一端接中性点,另一端依次与三相的三根引线相接,此时灯不亮或高阻计的读数不为零的一相为断线相;如果绕组为三角形接线,可以先将各相拆开,然后再分別测试。

三相异步<a href=/diandongji/ target=_blank class=infotextkey>电动机</a>定子绕组断线怎么办

査出断线的一相后,接下来测定开路的极相组,将检验灯或高阻计的一端接断线相的起端,另一端依次与该相各极相组的末端相接,灯不亮或高阻计读数不为零的一个极相组即为断线的极相组。

然后,可以用同样方法追踪找出断线线圈。

三相异步电动机定子绕组断线怎么办

如果是线圈的绞接线或端头脱焊,将接头焊好就可以了。

如果是线圈断线,应更换线圈或采取应急措施,将有故障的线圈从电路中隔离。隔离方法:确定断线的线圈,然后连接断线线圈的起端和终端。

这是一种临时办法,只有在无法更换新线圈时才可以使用。

三相异步电动机定子绕组断线怎么办

相关问答
  • 3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。

    时间:2022-05-01 17:42:26

  • 减压阀是什么装置,怎么使用?

    减压阀是什么装置,怎么使用?

    有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。

    时间:2021-11-23 13:37:06

  • 荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。

    时间:2021-11-14 08:41:16

  • 怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。

    时间:2021-11-11 06:23:58

  • 怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。

    时间:2021-11-11 06:21:09

  • 怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。

    时间:2021-11-08 13:21:47

  • 怎么检修交流电磁铁?

    怎么检修交流电磁铁?

    怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。

    时间:2021-11-08 12:25:43

  • 低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。

    时间:2021-11-06 13:01:30

推荐问答

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有