怎么为检修后的35千伏变压器注油?

来源:电工天下时间:2021-11-04 11:44:09编辑:老电工手机版>>

当变压器的所有部件都装复完毕,并经检查确认全部螺栓已紧固,便可以用压力滤油机从变压器下部阀门注油。

在注油时油温不能低于10摄氏度,油从下部注入,有利于变压器内的空气从线匝缝隙排出。

以下是35千伏变压器注油操作时的几点注意事项:

1、将积存空气的部件(如热虹吸上盖板、散热器上联箱、人孔门堵板、各瓷套管顶部和瓦斯继电器上盖面)上的放气螺栓松开,自下往上进行观察,发现有蝶栓渗油时,应立即拧紧。

怎么为检修后的35千伏变压器注油?

2、将各散热器和热虹吸过滤器的上下蝶阀全部打开,待注油到一定程度,轻轻敲击各散热管,检查是否确已充油。

3、检查各密封垫有无渗、漏油现象;当套管充满油时,即拧紧其排气螺栓;当油位稍高于与环境温度相应的油面时,即停止注油。

4、停止注油后,立即清扫变压器外表面,用干布擦净全部油污;将变压器静置24小时后,检查各衬垫的密封情况,再次稍稍松动各排气螺栓,以排尽可能积存的空气(在排气过程中,一旦发现漏油,即拧紧排气螺栓),防止变压器运行中受热时,残存气体进入瓦斯继电器,导致继电器误动作。

以上就是为检修后的35千伏变压器进行注油的方法,以及注油过程中的注意事项,希望对大家有所帮助。

相关问答
  • 3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。

    时间:2022-05-01 17:42:26

  • 减压阀是什么装置,怎么使用?

    减压阀是什么装置,怎么使用?

    有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。

    时间:2021-11-23 13:37:06

  • 荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。

    时间:2021-11-14 08:41:16

  • 怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。

    时间:2021-11-11 06:23:58

  • 怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。

    时间:2021-11-11 06:21:09

  • 怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。

    时间:2021-11-08 13:21:47

  • 怎么检修交流电磁铁?

    怎么检修交流电磁铁?

    怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。

    时间:2021-11-08 12:25:43

  • 低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。

    时间:2021-11-06 13:01:30

推荐问答

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有