隔离开关不能分合闸怎么办?

来源:电工天下时间:2021-11-05 10:43:32编辑:老电工手机版>>

当隔离开关不能分闸时,可以从以下方面来查找原因并进行处理:

1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可进行拉闸操作。

2、支持瓷瓶和操作机构是否变形和移位。如果是,可找出障碍点。若障碍点在隔离开关的接触部位,则不得强行拉闸。否则,支持瓷瓶可能受到损坏面造成严重事故。

隔离开关不能分合闸怎么办?

当隔离开关不能合闸时,可以采取以下处理措施:

1、轴销脱落、楔栓退出和铸铁断裂,造成刀杆与操作机构脱节。应停电整修和更换损坏的零件;如果不允许停电,可临时用绝缘棒操作,但应尽快安排计划进行检修。

2、由于传动机构松动,动、静触头的接触面不在一条直线上,引起隔离开关不能合闸,可参照问题《隔离开关动静触头合闸不一致怎么办》中介绍的方法进行处理。