怎以检查电磁铁的故障问题?

来源:电工天下时间:2021-11-08 12:27:04编辑:老电工手机版>>

当电磁铁发生故障停止工作时,可以用减轻制动负荷或沿制动杠杆移动负荷的方法进行检查:

1、导线接头接触是否良好;

2、电磁铁动铁芯和制动系统是否被卡住;

3、电压是否低于额定值的 90%。

怎以检查电磁铁的故障问题?

如果接通电路,电磁铁能举起已减小的负荷,则说明电压过低。如果经过试验,找不出故障原因,则可以使用 500 伏兆欧表分别测量三个线圈与外壳的绝缘电阻,以确定线圈有无接地故障。

在进行通电检查时,如果发现某线圈的电流特别大,说明该线圈发现短路故障,短路故障严重的线圈应予以更换或重新绕制。