交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办?

来源:电工天下时间:2021-11-08 13:33:27编辑:老电工手机版>>

当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。

因此,当出现这种故障问题时,应立即停机进行检修,一般可以从以下几个方面进行处理:

1、安装不符合要求,或新接触器铁芯表面的防锈油未清除十净。前者,可重新安装,使倾斜度不超过5°;后者,则擦净油污即可。

2、在接触器的长期运行中,由于频繁撞击,铁芯极面变形、“凸”型铁芯中间磁极面上的间隙逐渐消失,因此线圈断电后,铁芯上有较大的剩磁,将动铁芯粘附在静铁芯上。

处理方法:用锉刀仔细修整铁芯接触面,保持铁芯中间磁极接触面有不大于0.2毫米的防剩磁间隙。此外,将“凸”型铁芯接触面置于磨床上精磨光滑,使铁芯中间磁极面低于两边磁极面0.15~0.2毫米,也可以防止出现这种故障。

3、铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,或动触头弹簧压力过小。前者,清除油污即可;后者,可调整弹簧压力,必要时换上新弹簧。

4、接触器的触头有熔焊现象,就会造成接触器线圈断电后铁芯不能释放,可以参考《交流接触器的主触头过热或熔焊怎么办?》中介绍的方法处理。

相关问答
  • 3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。

    时间:2022-05-01 17:42:26

  • 减压阀是什么装置,怎么使用?

    减压阀是什么装置,怎么使用?

    有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。

    时间:2021-11-23 13:37:06

  • 荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。

    时间:2021-11-14 08:41:16

  • 怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。

    时间:2021-11-11 06:23:58

  • 怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。

    时间:2021-11-11 06:21:09

  • 怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。

    时间:2021-11-08 13:21:47

  • 怎么检修交流电磁铁?

    怎么检修交流电磁铁?

    怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。

    时间:2021-11-08 12:25:43

  • 低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。

    时间:2021-11-06 13:01:30

推荐问答

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有