无五芯电缆时实现TN-S供电系统的方法

来源:电工天下时间:2019-10-27 08:06:25 作者:老电工手机版>>

无五芯电缆时实现TN-S供电系统的方法,施工单位施工现场没有五芯电缆,将单相负荷与三相负荷在总配电箱(盘)中分开,三相负荷(动力设备)分配电箱与开关箱的配线方式。

无五芯电缆时实现TN-S供电系统的方法

《施工现场临时用电安全规范》是施工用电的强制性规范,《建筑施工安全检查标准》中对施工现场安全用电必须采用TN-S供电系统做出了强制性规定,这对人身安全,电气防火安全都具有可靠的保证作用。

但施工单位施工现场没有五芯电缆,又无资金购买的情况下,可以采用以下措施,充分利用现有材料,在投入资金不大的情况下,满足规范,标准中的规定,使施工现场临时供电系统实现TN-S供电系统。

符合安全规范及检查标准中的各项规定,切实可行的实现安全供电保证,使施工能够顺利进行下去。

1、将单相负荷与三相负荷在总配电箱(盘)中分开,各成回路,互不干扰。见图1。

对三相负荷(动力设备)只输出三根火线和一根保护零线PE。对单相负荷线路输出一根火线;一根工作零线N;一根保护零线PE。

也就是用原有四芯线穿管或用原有四芯电缆引至三相动力设备上;用三芯线穿管或用电缆引至单相用电设备上。

相互之间不混接,自成系统,自成回路。

2、三相负荷(动力设备)分配电箱配线方式见图2。

三相负荷分配电箱

图2 三相负荷分配电箱

3、三相负荷(动力设备)开关箱配线方式见图3。

三相<a href=/zt/fuhekaiguan/ target=_blank class=infotextkey>负荷开关</a>箱

图3 三相负荷开关箱

4、单相负荷开关箱配线方式见图4。

单相负荷开关箱

图4 单相负荷开关箱

5、在施工现场先确定总配电箱(盘)的位置,敷设接地装置或利用建筑物基础主筋做为重复接地极,用Φ12-14镀锌元钢焊接连接后,引至总配电箱分出两路,其中一根为工作零线,另一根为保护零线,这两根线分别接在配电箱(盘)内下部设立的工作零线端子板N和保护零线端子板PE上,相互分开,互不连接,从此往后永不混接。

保护零线与总配电箱(盘)外壳可靠连接后与三根火线一起穿管或用四芯电缆引出到各分配电箱;开关箱用电设备上。

6、动力回路接线方式见图5。

动力回路接线方式

图5 动力回路接线方式

7、总配电箱中1#漏电断路器采用四极式。380V动力回路及分配电箱和开关箱中均采用三极式。

开关箱中漏电断路器的额定动作电流≤30mA,额定动作时间≤0.1s。单相回路中2#漏电断路器采用三极式,3#漏电断路器及单相回路开关箱中漏电断路器采用二极式。

8、TN-S供电系统的安全保证,尚需注重变压器中性点及各重复接地的阻值,必须达到规范规定值以下。

否则,供电安全将是空话,只有各接地阻值及配线方式符合要求,才能真正起到安全保证作用。

以上做法提高了现场用电安全,便于维修,节省资金;同时又能保证规范所规定的TN-S,三相五线制要求。

这样原有材料可以继续使用,不致于误操作,能保障工程施工安全顺利进行。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。

    时间:2022-05-07 20:17:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有