桥架弯头的制作方法,桥架弯头制作实物图

来源:电工天下时间:2016-07-19 20:42:37 作者:老电工手机版>>

桥架弯头的制作方法,桥架弯头制作实物图

电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的。
通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。
电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。
举例说明这些弯头制作方法及公式:例:400X150的桥架做45°“之”字弯。
从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形 (另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一 个45°之字弯。
90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如,400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。
总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线 ,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”。
以下是图解桥架弯头做法:
一、单个弯头的制作方法:
桥架弯头的制作方法 
二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法
桥架弯头的制作方法 
制作方法及步骤:
本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与 “一”中的b值不同,为层间距值。

1、制作第一层弯头:
第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。
2、制作第二层弯头:
(1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e:
首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则
e=d+btg1/2α 
式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值
(2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;
(3)计算两个弯头间距c值:
c=2btg1/2α+a 
式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距
(4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;
(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α
3、制作第三层弯头:
制作方法同第二层弯头 
桥架弯头的制作方法
f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c 
注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。
三、多层“之”形弯头的作法:
与“二”类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边。
相关文章
  • 干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。

    时间:2022-05-05 08:45:56

  • bttvz电缆终端接头怎么制作

    bttvz电缆终端接头怎么制作

    bttvz电缆终端接头的制作方法,参考如下:1、电缆终端头的绝缘表面完好,热缩套无老化、开裂现象,应无放电痕迹。2、护层接地线应完好,连接螺栓无锈蚀、松动。

    时间:2022-05-03 15:52:51

  • 电缆接头制作要求及注意事项

    电缆接头制作要求及注意事项

    有关电缆接头的制作知识,为保证电缆接的安全可靠,对很多特性有严格的要求,比如连接点的电阻小,机械强度和绝缘强度要达标等,另外制作电缆接头的注意事项有哪些,下面一起来看下。

    时间:2022-05-03 15:51:25

  • 1kv电缆中间接头怎么制作?

    1kv电缆中间接头怎么制作?

    有关电缆接头的制作方法,1kv电缆中间接头怎么制作,具体步骤包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线和安装分支指套等,制作1kv电缆中间接头并不难,下面具体来看下。

    时间:2022-04-05 14:26:48

  • 95电缆中间接头怎么制作

    95电缆中间接头怎么制作

    在使用95电缆线时,95电缆中间接头怎么制作,其制作过程包括剥出外护套、去除钢铠、剥除内护套、焊接接地线等操作,以下详细介绍了95电缆中间接头的制作方法,供大家参考。

    时间:2022-04-05 10:36:00

  • 电缆桥架爬坡30度45度的做法

    电缆桥架爬坡30度45度的做法

    有关电缆桥架的使用问题,电缆桥架爬坡30度45度怎么用,应使用什么样的计算公式,在实际应用中多采用量取法,操作起来比较实用且简单方便,下面来了解下。

    时间:2022-01-15 06:42:35

  • 低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

    低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

    有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。

    时间:2021-09-27 09:15:05

  • 导线接头的制作方法与步骤图解

    导线接头的制作方法与步骤图解

    导线接头的制作方法与步骤,常用导线的线芯有单股7芯和19芯等,单股铜线的直线连接,单股铜线的T字形连接,7芯铜线的直线连接,铜芯导线接头处的锡焊处理等。

    时间:2021-06-29 08:29:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有