家中电线使用量怎么计算?电线使用米数计算公式

来源:电工天下时间:2016-08-19 05:50:02 作者:老电工手机版>>

家中电线使用量怎么计算?电线使用米数计算公式

首先,确定门口到各个功能区(主卧室、次卧室、儿童房、客厅、餐厅、主卫、客卫、厨房、阳台、走廊)最远位置的距离。
把上述距离量出来,有:A米、B米、C米、D米、E米、F米、G米、H米、I米、K米共11个结果 。
然后你确定各功能区灯的数量(各功能区同种辅灯统一算一盏),各功能区插座数量,各功能区大功率电器数量(没有用0表示)。
计算1.5MM电线长度为:(A+5米)乘主卧灯数;(B+5米)乘次卧灯数;(C+5米)乘儿卧灯数;(D+5米)乘客厅灯数; (E+5米)乘餐厅灯数; (F+5米)乘主卫灯数;(G+5米)乘客卫灯数;(H+5米)乘厨房灯数;(I+5米)乘阳台灯数;(K+5米)乘走廊灯数;上述结果之和乘于2。
计算2.5MM电线长度为: (A+2米)乘主卧插座数;(A+2米)乘主卧插座数;(B+2米)乘次卧插座数;(C+2米)乘儿卧插座数;(D+2米)乘客厅插座数; (E+2米)乘餐厅插座数;(F+2米)乘主卫插座数;(G+2米)乘客卫插座数;(H+2米)乘厨房插座数;(I+2米)乘阳台插座数;(K+2米)乘走廊插座数;上数结果之和乘于3。
4MM电线长度为;(A+4米)乘主卧大功率电器数量;(B+4米)乘次卧大功率电器数量;(C+4米)乘儿卧大功率电器数量;(D+4米)乘客厅大功率电器数量;(E+3米)乘餐厅大功率电器数量;(F+3米)乘主卫大功率电器数量;(G+3米)乘客卫大功率电器数量;(H+3米)乘厨房大功率电器数量;(I+2米)乘阳台大功率电器数量;(K+2米)乘走廊大功率电器数量;上述之和乘于3。
计算2.5MM电线长度为: (A+2米)乘主卧插座数;(A+2米)乘主卧插座数;(B+2米)乘次卧插座数;(C+2米)乘儿卧插座数;(D+2米)乘客厅插座数; (E+2米)乘餐厅插座数;(F+2米)乘主卫插座数;(G+2米)乘客卫插座数;(H+2米)乘厨房插座数;(I+2米)乘阳台插座数;(K+2米)乘走廊插座数;上数结果之和乘于3。
4MM电线长度为;(A+4米)乘主卧大功率电器数量;(B+4米)乘次卧大功率电器数量;(C+4米)乘儿卧大功率电器数量;(D+4米)乘客厅大功率电器数量;(E+3米)乘餐厅大功率电器数量;(F+3米)乘主卫大功率电器数量;(G+3米)乘客卫大功率电器数量;(H+3米)乘厨房大功率电器数量;(I+2米)乘阳台大功率电器数量;(K+2米)乘走廊大功率电器数量;上述之和乘于3。
现在知道怎么计算家装电线用量了吧!如果买多了太浪费,买少了又麻烦,懂得计算的话,那给自己带来很大的方便哦!
一、常用电线的载流量: 
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米——22A
2.5平方毫米——30A
4平方毫米——39A
6平方毫米——51A
10平方毫米——74A
16平方毫米——98A 
二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例
Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 
取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 
 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。
三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A
,电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是
1.5平米×6A=10.5A
10.5A×220W=2310W
这就是1.5单轴最大输出功率 
如:1.5 mm2 bvV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦 
应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。 
在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。
2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变
2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。
10平方的铜心线能载荷多少千瓦,如果用在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线布设在一支线管内,允许连续负载电流为60A,相当于13.2千瓦;三线布设在一支线管内,允许连续负载电流55A,相当于12.1千瓦。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。
一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,4500(w)~5100(w)可称为两匹,3200(w)~3600(w)可称为1.5匹。
接1.5匹空调的最大电流为Imax=3600/220=16.4A
V类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。
以下是铜导线安全电流: 
0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.
1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.
1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A
2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A
6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A
10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A
铜线安全计算方法是: 
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 
4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。 
6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。 
10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。 
16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。 
25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。 
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 
意思就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和九五平方都乘以2.5. 
电线的电流容量。
电线的载流率跟许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难说的确切,但一般可以按下列公式计算:平方数×8=电流数,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够。
比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑。
1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A.
电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得.. 
s你这也太大了吧,我一般都按这样来计算的,诸位看官参考一下:
1、10下5,100上2 即:2.5,4,6,10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120,150,185以每平方2A计算。
2、25,35 四三界即:16,25每平方按4A计算 35,50按3A计算。
3、70,95 两倍半。
4、穿管高温八九折即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
5、裸线加一半即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6、铜线升级算即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线
计算。 
7、三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流
相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8、对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
相关文章
  • 接电线缠绕的常用方法

    接电线缠绕的常用方法

    接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。

    时间:2022-09-19 15:31:20

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 铜芯电线识别法详解

    铜芯电线识别法详解

    电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。

    时间:2022-08-05 11:43:02

  • 电线连插头怎么连接

    电线连插头怎么连接

    电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。

    时间:2022-06-29 13:12:09

  • 电线对头接头怎么进行缠绕

    电线对头接头怎么进行缠绕

    有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。

    时间:2022-06-29 13:06:11

  • 2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。

    时间:2022-06-18 07:11:26

  • 判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。

    时间:2022-05-09 22:22:41

  • 电线的平方怎么计算

    电线的平方怎么计算

    在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。

    时间:2022-05-09 22:21:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有