手工绕包电缆头的制作方法

来源:电工天下时间:2016-08-19 14:16:03 作者:老电工手机版>>

手工绕包电缆头的制作方法

原文标题:手工绕包电缆头应注意的问题
采用手工绕包电缆头时的注意事项:
1、绝缘带去潮。
应先对绝缘带进行去潮处理,可将加热至120℃~130℃的电缆油倒入置放包带的桶中,包带全部浸没数分钟后倒出油,然后按上述方法再进行1~2次。
2、电缆剥去部分去潮。
也可采用加热150℃左右的电缆油对电缆剥去部分进行冲洗。以进行去潮、去污处理。
3、包缠方式。
可采用半重叠法绕包,每层均应包紧,绕好后涂上电缆油。
4、屏蔽型与分相铅(铝)包电缆的绕包,要先把屏蔽层(包括半导体绝缘纸)剥到剖铅口外5 mm,在绝缘带外层要绕包金属屏蔽层。