铝线连接容易起火怎么办?起火原因与处理措施

来源:电工天下时间:2019-11-30 15:57:00 作者:老电工手机版>>

铝线连接容易起火怎么办,铝线连接起火原因与处理措施,与铜线相比铝线连接容易起火的原因,主要为:铝线表面易在空气中氧化,高膨胀系数,易出现电解腐蚀作用,易被氯化氢腐蚀等。

铝线连接起火问题

与铜线相比铝线连接容易起火的原因:

1、铝线表面易在空气中氧化。

凡导体表面都或多或少地存在膜电阻。若膜电阻引起连接处过热,过热又使膜电阻增大,导电情况就越恶化, 而铝线连接中这类过热的情况尤为严重。

因为铝线表面即使刮擦光洁,它只需在空气中暴露数秒钟即可被氧化而立即形成一层氧化铝薄膜。

其厚度虽只几个微 米,但却具有很高的电阻率,从而呈现较大的膜电阻。

因此,在铝线施工连接时,应在刮擦干净铝线表面后立即涂以导电膏,以隔断铝线连接表面与空气的接触,不然 将增大接触电阻。

2、高膨胀系数。

铝的膨胀系数高达23×10-6/℃,比铜大39%.比铁大97%。

当铝线与这两种金属导体连接并通过电流时,连接 点因存在接触电阻而发热。

这三种导体都膨胀,但铝比铜、铁膨胀更多,从而使铝线受挤压。线路断电冷却后铝线稍许压扁而不能完全恢复原状,这样就在连接处出 现空隙而松动,并因进入空气而形成氧化铝薄膜,这样就使接触电阻增大。

下次通电时发热将更剧,使情况更为恶化,严重时可能因产生异常高温或进发电火花而引 燃起火。

为此,大截面积的铝导体与铜、铁导体连接时应配置过渡接头。

小截面积(不大于6mm2)铝线的连接则应采用弹簧压接帽,这样无论连接处是否通电,有无发热,连接接触面都处于弹簧的压力下而使空气和潮气无隙可入,从而保持连接的导电良好。

3、易出现电解腐蚀作用。

若不同电位的两金属间存在带酸性或碱性的液体,则两金属将形成局部电池。

铝的电位为-0.78V,而铜为-0.17V,当铝导体与铜导体间存在含盐分的水分时就形成此种局部电池。电离作用将使电位低的铝导体受到腐蚀而增大接触电阻。

4、易被氯化氢腐蚀。

对于PVC绝缘的铝芯电线、电缆,还可能出现另一个问题。

为阻止PVC绝缘分解出氯化氢气体,PVC绝缘内添加 有阻止分解氯化氢的稳定剂。

但当线路温度超过75℃时,例如,发生线路过载或因其他原因而使连接处温度过高时,稳定剂就不再能阻止氯化氢的形成,而氯化氢是要腐蚀铝的,这同样也将增大接触电阻和起火危险。

相关文章
  • plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

    plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

    plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。

    时间:2022-09-09 19:31:52

  • 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。

    时间:2022-07-20 21:11:58

  • 电线连插头怎么连接

    电线连插头怎么连接

    电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。

    时间:2022-06-29 13:12:09

  • 铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-08 06:19:57

  • 铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。

    时间:2022-06-08 06:18:15

  • 铜铝线不能搭接的常见原因

    铜铝线不能搭接的常见原因

    有关铜线和铝线的搭接问题,铜铝线不能搭接的常见原因有四种,一是两种材质发生电化学反应,导线被氧化,二是接头处容易发热,三是接头处强度不足,易断裂,四是在潮湿环境下易腐蚀,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:17:00

  • 铜线和铝线为什么不能直接连接

    铜线和铝线为什么不能直接连接

    铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:16:07

  • 铝线连接容易起火是什么原因

    铝线连接容易起火是什么原因

    铝线连接容易起火是什么原因,其主要原因包括铝线表面易在空气中氧化,铝线的高膨胀系数,铝线容易电解腐蚀,以及易被氯化氢腐蚀等原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-23 09:34:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有