电缆线径与功率对照_铜线安全载流量计算方法

来源:电工天下时间:2016-09-21 16:20:39 作者:老电工手机版>>

电缆线径与功率对照_铜线安全载流量计算方法

电缆线径与功率对照说明
不同线径(1毫米以下的)铜线载流量表 
S=I/J J=I/S I=JS 
S=截面积,J=电流密度,I=电流
变压器:J=2.5
输电线:J=5以上, 
铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.
铜线安全载流量计算方法:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5即可,要是铜线,就升一个档,比如2.5平方的铜线, 就按4平方计算。
一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5。
相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

    时间:2022-07-24 10:20:32

  • 10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。

    时间:2022-07-24 10:16:34

  • 1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 1.5mm²的铜线能带什么家电

    1.5mm²的铜线能带什么家电

    1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。

    时间:2022-06-15 07:44:25

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有