铝线合铜线平方计算口诀及使用方法

来源:电工天下时间:2020-03-31 16:18:16 作者:老电工手机版>>

有关铝线合铜线平方计算口诀及使用方法,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,地线接地的不同类型,以及三相电知识,三相负载的方法等。

铝线合铜线平方的计算口诀

一、铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

1、截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

2、倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5

3、电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

口诀一:

十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半。

说明:

十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 

穿管温度八九折:随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 

铜线升级算:在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算。

裸线加一半:在原已算好的安全电流数基础上再加一半。

估算口诀二:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

由表:倍数随截面的增大而减小。 

(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”

2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”

35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全!

小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。

日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯线截面积 直径 允许长期电流

2.5 mm2 1.78mm 16A~25A

4 mm2 2.2mm 25~32A

6 mm2 2.78mm 32~40A

由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。

在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:

铝芯线截面积 直径 允许长期电流

2.5 mm2 1.78mm 13A~20A 

4 mm2 2.2mm 20~25A

6 mm2 2.78mm 25~32A

家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。

2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。

注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线

二、空气开关

空气开关,又称自动开关,低压断路器。

原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。

目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

三、地线

接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。

相关文章
  • 4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

    时间:2022-07-24 10:20:32

  • 10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。

    时间:2022-07-24 10:16:34

  • 1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。

    时间:2022-06-18 07:11:26

  • 1.5mm²的铜线能带什么家电

    1.5mm²的铜线能带什么家电

    1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。

    时间:2022-06-15 07:44:25

  • 1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-15 07:41:16

  • 铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-08 06:19:57

  • 铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。

    时间:2022-06-08 06:18:15

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有