保险丝额定电流怎么选择?正确选择保险丝额定电流大小

来源:电工天下时间:2020-05-22 09:34:25 作者:老电工手机版>>

保险丝有额定电流,标准保险丝的熔断电流一般是多少,怎么来计算保险丝的大小,在为电动机选择保险丝时需要注意哪些问题,一起来了解下。

保险丝额定电流的大小

标准保险丝的熔断电流为标称电流的2.5倍,也就是1A的保险丝熔断电流为2.5A。

因为在大多数负载启动是电流都比正常大,像,电机,灯类,当选用时,考虑电压波动,负载波动等情况,保险选用为负载的额定电流,不至于保险太敏感,不至于非正常烧保险。

并不是所有保险都有上面特征,像微波炉高压保险,彩电整机保险,等…

怎么计算更换多大规格的保险丝?

使用电流的1.5到2.5倍。所有的用电器的功率相加得到总功率比如1000瓦除以电压220为例等于4.5安,它的1.5到2.5倍就是要更换保险丝的规格6.75到11.25安。国标标准有时没有正好合适的就向上靠一级。

什么是电动机的额定电流?电动机的保险丝如何选择合适?

一、电动机的额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电动机的长期连续工作时允许电流。电动机工作时电流不应超过它的额定电流。

二、选择电动机保险丝的方法:

电动机额定容量(kw)x 3=保险丝额定电流(A) [式中3为系数,单位是A/kw。]

例:一台绕线式电动机, 电压380V、额定容量130kw,拖动压缩机时应选用多大的保险丝?

根据上式: 130×3=390(A)

因保险丝内没有390A这一规格,所以应选用400A的保险丝。

知识点延伸:

选择电动机保险丝时,必须考虑的几个要素:

1、尺寸外观:

选用保险丝的尺寸大小, 主要取决于电路的空间和保险丝的安装方式。

2、安规论证:

选用哪种安规论证的保险丝,主要是看成品产品要出口到哪个地区,然后选择对应安规的保险丝就行了。

到北美地区的产品就选美规类保险丝(UL248-1&14),到欧盟地区、澳洲、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西等51个CB体系的成员国的产品,就用欧规类保险丝(IEC60127-1/2/3等)。

3、时间/电流特性:

时间/电流特性即熔断特性,分有快断和慢断两种型号。选哪一种型号需取决于保险丝对电路的保护作用而定,如果要求既能承受较大脉冲电流的冲击,过流时又能起到保护作用,这种情况就应该选择慢断型的保险丝。

如果电路对电流脉冲很敏感,即电流脉冲可能损坏到电路的其它元件,就应该选用快断型的保险丝。

4、额定电压:

电路的电压一定要小于或等于保险丝的额定电压。也就是说电路的电压如果是125V,那么选用的保险丝额定电压125V和250V两种都可以用。如果电路电压是250V的,就只能用250V的保险丝,而不能用125V的保险丝。

5、整机最大正常工作电流(IN):

这点是确定选用保险丝规格的主要条件,根据这一条件可以初步确定保险丝的规格。考虑到实际使用和实验室的差别,在使用环境温度为25℃的条件下,选用保险丝的额定电流要依据以下公式进行计算:

美规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN/0.75

欧规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN

6、环境温度:

保险丝的额定电流是在室温25度环境下测试确认出来的,而环境温度对保险丝的额定电流有很大的影响,环境温度高于25度时,保险丝的额定电流值就会受到一定的衰减,低于25度时,额定电流值就会“增值”。

篇三,保险丝的额定电流和额定电压区分与选择

在选保险丝时,如何对保险丝的额定电流和额定电压进行选择?

关于保险丝的电流和电压:

额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In 通常是指电路能够工作的最大电流值。

正确选择保险丝的额定电流值, 必须作如下考虑:

保险丝的额定电流=电路工作电流/标准折减率

例如: 电路的工作电流: Ir =1.5A,

保险丝额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 =2A

这儿的 Of 是 UL 规格保险丝的折减率。

所以应该选择 2A 的保险丝。

对于 IEC规格保险丝则没有折减率要求,我们可认为工作电流即为额定电流, 即: Ir = In

如果特殊的额定电流不是通用的, 应该选最邻近的较高值。

千万不能把希望保险丝熔断的电流值作为额定电流值。

额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un 通常就是保险丝断开后能够承受的最大电压值。

因保险丝通电时考虑到电压降问题,其两端所承受的电压大大小于其额定电压,因此额定电压基本上无关紧要。

正确选择保险丝额定电压应该注意额定电压需等于或大于电路电压。

例如: 250V的保险丝可以用于 125V的电路

对于低电压的电子应用, 一个交流额定保险丝可以用于直流电路中。

关于保险丝的额定电压主要应考虑: 当电路电压不超过熔断器额定电压时, 保险丝是否有能力分断给出的最大电流。

篇四:如何选择保险丝的大小

如何确定保险丝的大小?

一般是:保险丝电流为输入额定电流的3倍!

在这种情况下如何取保险?

一台17吋的液晶显示器正常工作电流是3.5A,用5A的适配器供电,适配器的保护电流是7A.液晶显示器内部的INVERTER的电流是2A,按理就应该用6-7A的快熔保险丝,假如INVERTER内部短路,保险丝能熔断吗?如果没熔断,适配器进入保护,保险丝就没有做用.

可以的!

你说的适配器的保护电流实际上是:电源适配器的最大输出电流(即,适配器的短路电流),此是适配器的输出电压接近于零!所以当液晶显示器内部发生短路时,你采用6——7A的保险丝是可以熔断的,和适配器所谓的保护电流没有关系.

我试过,不行

我用的适配器输出电流是5A,用5A保险丝短路,保险丝不能熔断,只是有点发热.保护后电流有2.5A左右.如果是这样,安规怎么能通过?

请问你选择的保险丝的电压是多大的?

额定电流是5A,但是额定电压呢?另外,你的适配器输出电压是否为12V?倘若你的保险丝是选择的250VAC/5A的,那么答案是:肯定不会起到作用的!

5A/125V

我用的是5A/125V快熔保险丝,请问保险的电压跟它的熔断有多大关系?我一直认为保险丝熔断只跟电流有关,而电压只是在保险丝熔断后才考虑的耐压因素.

PTC

用PTC吗?

为什么是3倍?

3倍这个数字很模糊,为什么不是2倍或者4倍?如果你研究很多公司的电源的话,会发现很多不同输出功率的电源使用同一规格的保险丝。很多实际工作电流只是保险丝额定电流的1/3到1/5,而热熔值的比率就更小了.我觉得选保险丝,正常的电流是一方面,主要还要根据安规和EMC的要求而定.比如如果电源要能承受1000A(8/20uS)transient current的话,而在4000A(8/20uS)时可以安全SHUTDOWN的话,这就可以作为选择保险丝的依据.

是3倍.

不过最好在温度的上下限做一组开关实验.检查需不需要加余量。

使用tv的延时fuse效果好些,我倒觉得使用tv的延时fuse效果较好。

一般输入浪涌电流较大的场合用延时fuse吧,如果普通短路保护还是standard blow fuse用的比较多吧,还有要注意fuse的额定电压,避免烧断时产生arcing现象。

相关文章
  • 自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久

    自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久

    自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久,在选用自恢复保险丝时,需要知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以确保可以起到保护电路设备的作用。

    时间:2022-02-08 14:58:54

  • 1.5、2.5、4、6、10mm2铜线载流大小及带多大功率用电器

    1.5、2.5、4、6、10mm2铜线载流大小及带多大功率用电器

    有关家装导线载流的问题,铜导线家装用线的规格一般有1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2,一般mm2简称为平,那么1.5、2.5、4、6、10mm2铜线载流多少,能带多大功率用电器,一起来看下。

    时间:2021-12-19 07:48:58

  • 怎么选用保险丝?

    怎么选用保险丝?

    怎么选用保险丝?问题:在电路中选用的保险丝额定电流值太大或太小会出现什么问题,为什么不能用铜丝或铁丝来代替保险丝?

    时间:2021-10-30 08:04:20

  • 在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?

    在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?

    在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?在选用保险丝时,需注意保险丝要选择合适的额定电流,应使保险丝的额定电流等于或稍大于电路中各用电器正常工作时的总电流。

    时间:2021-10-30 08:03:23

  • 保险丝在电路中有什么作用?

    保险丝在电路中有什么作用?

    保险丝在电路中有什么作用?当电路过载或电路发生短路引起电路电流过大时,保险丝会自动熔断,对电路起到一定的保护作用。熔断后的保险丝,可以用新的保险丝进行更换。

    时间:2021-10-30 08:01:49

  • 家庭用电中保险丝多少安好

    家庭用电中保险丝多少安好

    在家庭线路中保险丝已比较少见了,但在一些地方还是会用到保险丝,多是在一年老建筑上面,必须注意下安全问题,那么家庭用电中保险丝多少安好,一起来看下。

    时间:2021-08-16 16:48:18

  • 电路中保险电阻和保险丝有什么区别

    电路中保险电阻和保险丝有什么区别

    有关保险电阻与保险丝的知识,二者经常会出现在电路中,对电路起到安全保护的作用,那么电路中保险电阻和保险丝有什么区别,下面具体来了解下。

    时间:2021-08-16 16:42:03

  • 常用保险丝的分类

    常用保险丝的分类

    有关保险丝的知识,常用的保险丝有很多种类,其外形也是多种多样,保险丝主要有普通玻璃管保险丝、延迟型保险丝、温度保险丝以及可恢复保险丝等,下面具体来了解下。

    时间:2021-08-16 16:40:25

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有