导线型号名称与钢芯铝绞导线规格表

来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:45 作者:老电工手机版>>

有关导线型号名称与钢芯铝绞导线规格表,导线一般制成以铝作为主要材料的钢芯铝绞线,国家标准的导线型号和名称见表1,常用钢芯铝绞线规格见下表。

导线型号名称与钢芯铝绞导线规格表

根据导线的作用,制作导线的材料应选择导电率高、耐热性能好、具有一定的机械强度,且重量轻、制造方便、价格低廉。

因此,导线一般制成以铝作为主要材料的钢芯铝绞线。

目前列入国家标准的导线型号和名称见表1所示。

表1-1 导线型号和名称

型号 名称 型号 名称

LJ 铝绞线 LGJF 防腐型钢芯铝绞线

LGJ 钢芯铝绞线 GJ 钢绞线

导线型号由导线的材料、结构和载流截面积两部分组成,并分别用中文字母和数字来表示。

前一部分用汉语拼音第一个字母表示:如T表示铜;L—表示铝;J—表示多股绞线或加强型;Q—表示轻型;H—表示合金;G—表示钢;F—表示防腐。

拼音字母横线后面的数字表示载流部分的标称截面积(mm2)。

如标称截面为240mm2的铝绞线表示为LJ-240GB1179-83;标称截面为铝300mm2、钢50的钢芯绞线,表示为LGJ-300/50GB1179-83 ,或简写为LGJ—300/50。

导线的规格是按照载流部分的标称截面来区分的,我国常有的导线系列主要有16、25、35、50、70、95、120、150、185、210、240、300、400、500、630、800mm2等。

常用钢芯铝绞线规格见下表

1-2 钢芯铝绞线规格

标称截面(mm2) 股数/直径(股/㎜) 计算截面(mm2) 外径(㎜) 计算重量(㎏/㎞) 交货长度不小于(m)

铝 钢 铝 钢 铝 钢 总计

70 10 6/3.80 1/3.80 68.5 11.34 79.39 11.40 275.2 2000

70 40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 511.3 2000

95 15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.72 13.61 380.8 2000

95 20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 408.9 2000

95 55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.81 16.00 707.7 2000

120 7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 379.0 2000

120 20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 134.49 15.07 466.8 2000

120 25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 146.73 15.71 523.6 2000

120 70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 193.40 18.00 895.6 2000

150 8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 152.80 16.00 461.4 2000

150 20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 549.4 2000

150 25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.10 601.0 2000

150 35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.50 676.2 2000

185 10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 193.40 18.00 584.0 2000

185 25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 706.1 2000

185 30 26/2.98 7/2.32 181.84 29.59 210.93 18.88 732.6 2000

185 45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 848.2 2000

210 10 18/3.80 1/3.80 204.14 11.34 215.48 19.00 650.7 2000

210 25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 789.1 2000

210 35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 853.9 2000

210 50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 960.8 2000

240 30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 922.2 2000

240 40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 26.66 964.3 2000

240 55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 297.57 22.40 1108 2000

相关文章
  • 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。

    时间:2022-08-05 11:41:23

  • 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。

    时间:2022-07-20 21:11:58

  • 用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。

    时间:2022-06-01 21:05:33

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

    10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

    10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。

    时间:2022-05-06 13:22:09

  • 5芯电缆型号大全

    5芯电缆型号大全

    5芯电缆型号有哪些,5芯电缆规格主要有1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、800等,可以按照电缆类别、电压等级和载流量进行分类。

    时间:2022-05-06 13:18:16

  • 5芯铜电缆规格型号表说明

    5芯铜电缆规格型号表说明

    5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。

    时间:2022-05-06 13:16:51

  • 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。

    时间:2022-05-06 10:56:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有