如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则

来源:电工天下时间:2021-06-29 08:29:35 作者:老电工手机版>>

有关导线截面的选择原则,按经济电流密度选择导线截面,按长时允许电流(允许载流量)选择,按正常运行允许电压损失选择导线截面,以及按机械强度条件选择最小允许截面等。

导线截面的选择原则

一、按经济电流密度选择

从能量损耗的角度考虑,希望导线的截面越大越好,因此时导线阻抗变小,使电能损耗和电压损失都减小。

但从线路投资和维护考虑,又希望导线截面小一些好,同此时导线单位长度价格降低、有色金属消耗减少、投资费用降低,比较经济。这是高压导线截面选择中的一对矛盾。

解决方法:采用经济截面。按经济电流密度选择导线截面,能使线路的年运行费用接近最低,因而有较大的经济意义。

二、按长时允许电流(允许载流量)选择

原则的含义:导线通过最大长时负荷电流,也就是设计中的计算电流时,所产生的发热温度,不应超过其运行的最高允许温度。

据此,工程上对各种型号、规格、材质的导线都有一个相应的长时允许负荷电流的规定,也叫允许载流量的规定。

因此,设计选择时不必计算各种情况下导线的发热温度,只须按计算电流查电工手册得出相应的截面,并作温度修正即可。

所选截面若不符合该原则,则在满负荷运行时,将会使导线过热烧坏绝缘或引起火灾和其他事故。

三、按正常运行允许电压损失选择

由于线路上有电阻和电抗,故电流通过导线时,除产生电能损耗外,还会产生电压损失,当电压损失超过一定的范围后,将使用电设备端子上的电压过低,影响用电设备的正常运行。

因此,要保证用电设备的正常运行,必须根据线路的正常运行允许电压损失来选择导线截面,使线路电压损失低于允许值,以保证供电质量。

四、按机械强度条件选择

架空导线要经过搬运、架设、安装等操作,易受到机械损伤,运行又受自然条件影响较大,容易发生倒杆、断线等故障。

因此,架空导线有一个最小允许截面的规定。架空导线的最小允许截面如表1。一般这一规定不作为选择计算项目,只作为校验项目。

表1 架空线路按机械强度要求的最小允许截面(mm2)

导线截面的选择原则

导线、电缆截面的选择原则:

1、按允许载流量选择导线和电缆的截面。

2、按允许电压损失选择导线和截面。

3、按经济电流密度选择导线和电缆截面。

4、按机械强度选择导线和电缆截面。

5、满足短路稳定度的条件。

相关文章
  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。

    时间:2022-08-05 11:41:23

  • 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。

    时间:2022-07-20 21:11:58

  • 用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。

    时间:2022-06-01 21:05:33

  • 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。

    时间:2022-05-06 10:56:17

  • 矿井用控制电缆的7条选择规定

    矿井用控制电缆的7条选择规定

    矿井用控制电缆的选择规定,参考如下:1、当电缆成束敷设时,宜采用矿用难燃型橡套电缆。2、移动变电站的电源电缆,必须采用高柔性和高强度矿用监视型屏蔽橡套电缆。

    时间:2022-04-23 09:37:35

  • 怎么用钳压法连接导线

    怎么用钳压法连接导线

    使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。

    时间:2022-04-18 21:15:35

  • 阻燃电缆规格型号的含义及选择要求

    阻燃电缆规格型号的含义及选择要求

    有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-04-03 16:18:07

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有