1、电力电缆的干燥原理

电力电缆受潮后般是用台大电流发生器对其进行加热干燥处理,以提高电缆的绝缘电阻。

在没有大电流发生器的这种特殊的情形下,我们可根据交流电焊机的工作原理,利用手头上有的几台交流电焊机代替大电流发生器对受潮的高压电力电缆进行干燥处理。

交流电焊机是由降压变压器电抗器电焊电缆引线焊钳等组成的,降压变压器的作用是将交流220伏特或380伏特的电网电压降低至6070伏特的安全电压,电抗器起限流和调节焊接电流大小的作用。

当焊钳与焊件接触的瞬间,焊钳和焊件之间的电压由6070伏急速至0伏,根据公式1= 130,可知电压与电流成反比,由此可当电压趋于零时,电流趋于无穷大,此时串联在回路中的电抗器限制着电流的增加,这样改变电抗器的电抗,就可以调节焊接电流。

利用交流电焊机的这种特性,用普通交流电焊机的低压输出来替代大电流发生器,产生大电流发生器的作用。

2、电力电缆干燥过程及操作方法

对施工中受到损伤的高压电力电缆的外观情况进行检,看看外皮有无损伤,如果电力电缆破损时,应立即将电力电缆的外皮作好绝缘处理。

确认处理后,用专用仪器仪,在电力电缆的相上施加电缆额定工作电压5倍的试验电压,其它相均同时与外皮起短路连接并接地,测量出电力电缆在直接耐压过程中于0.25倍0.5倍0.75倍。

0倍试验电压下各相停留1分钟5分钟10分钟时读取相间各时间的泄漏电流值,注意在每完成扣泄漏电流值的测量后,定要进行放电接地,而且接地时间不应少于2分钟。

如遇到测量时相间不平衡系数大于2,同时泄漏电流值比前次温度相近情况下有明显增大的情况泄漏电流上下波动很大无稳定值时,泄漏电流突然变化,随试验电压增加而急剧上升或随时间延长而有上升现象时,就说明电力电缆存在着缺陷,不能投入使用,必须经过处理后,方能投人支行。

在测量电力电缆芯线吸收比时即电力电缆的受潮程度,般用2500伏兆欧,将电力电缆的相接兆欧的输出火线上,其他相均同电缆外皮短修连接并且接地,测量出电力电缆在15秒钟和60秒钟时的绝缘电阻值。用15秒钟比值就称为吸收比,观察这个比值的变化,它的大小直接反映此电力电缆的受潮程度。比值越大,电缆受潮程度越大;比值越小,电缆受潮程度也就越小。

当这个比值大于1.3时,就说明这条电缆已受潮比较严重,不能投人运行,必须经过干燥处理后才能允许进人电网作用。

同时,在每次对电缆测量了绝缘电阻之后,都要进行接地放电,且时间也不应少于2分钟,依据所测量出的电力电缆的绝缘电阻值,计算出吸收比,根据这个数值分析电力电缆的受潮程度,再根据电缆受潮程度的火小判断是否应该将电力电缆两端受潮情况比较严重的部分锯掉。

电力电缆受潮后的操作方法:

切除电缆的严重受潮部分,然后再将电缆两端的外皮分别剥掉为防止电力电缆铠装保护带松脱,在距离外皮15,17处,用截面积为41的裸铜线绑扎上5,6圈后扎紧,在铜线边缘1处,锯断电力电缆的钢铠装保护带,除掉电缆的钢铠装保护带,并除去电力电缆内部的填充物料,将电力电缆两端的芯线分离开成梅花状,在芯线上距离钢铠装保护带150,1处用截面积2.51的裸铜线将电缆各条芯线绑扎5,6圈后,距绑扎的裸铜线边缘,剥去电力电缆芯线的屏幕蔽接地层,在距离钢铠装保护带500,处,除去电缆芯线的绝缘保护层,距离电缆芯线绝缘保护层250mm处,必须小心地剥去电缆芯线的半导体绝缘保护层。

注意不要有伤及电缆的芯线,留出卯0的芯线裸体部分,选择与芯线截面积相等的铜压接线耳,将铜压接线耳与电缆芯线压接牢固。

皮填充物料避护带将已经完成压接铜接线耳的电缆的端的所有芯线用螺丝紧固连接在起,起到短路的作用,包好绝缘塑料带,作好外绝缘保护层,将电缆头固定在个绝缘物体上,并在以电缆头为中心的2米直径周围的范围内做好安全防护措施,立上标牌并派人在周围监护,以防其他无关人员进人范围内触电。

将电力电缆已经完成并压接好铜接线耳的另端分成两部分,分别接入交流电焊机的低压输出端。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。

    时间:2022-05-07 20:17:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有