电缆线路敷设的技术要求与直埋电缆线路敷设施工方法

来源:电工天下时间:2016-02-26 14:29:30 作者:老电工手机版>>

电缆线路敷设的技术要求与放工方法

电缆一般分电力电缆和控制电缆两种,基本特点:一般埋设在地下,不易受外界的破坏及环境的影响,运行比较可靠,同时通过居民区无高压危险。

一、电缆线路敷设技术要求

明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;电缆穿越路面时应穿套管保护;铠装和铅包电缆的金属外皮两端必须接地。电缆线路的敷设方法有多种,常用的有直埋地敷设,电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法。

二、直埋电缆线路敷设施工方法

挖掘电缆沟:电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。

电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种。

人工敷设用于规格较小的电缆,两组人员分站在电缆沟两旁,抬着电缆盘架沿敷设方向缓慢前进,将电缆渐渐放出线盘,落入沟内,机械牵引用于各种规格电缆,在电缆沟底,每隔两米放置一副滚轮;在电缆沟一端设放线架,在另一端放置卷扬机或绞盘,以8~10米/每分钟的速度把电缆拉出,落在滚轮上,然后撤出滚轮,将电缆松驰地敷在沟底,以便伸缩。

在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土,上面盖混凝土盖板或粘土砖,覆盖宽度应超过电缆直径两侧5Omm,最后在电缆沟内填土,覆土要高出地面150~200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。然后做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成,在交付使用前,还须进行相关测试。

电缆线路敷设的优点:不受外界自然条件的影响,运行安全可靠,通过居民区无高压危险,美化市容,便于管理。因此在下列情况下宜采用电缆线路:交通枢纽区或车辆往来影响架空线路区;城市房屋密集、居民稠密区;高层建筑内及工厂厂区内部;通信线路和其他电力线路较多地带,无法架设架空线路的地区。

不宜敷设电缆的地方:时常浸水的地方;地下埋设物复杂区;发散腐蚀性溶液的地方;预定建设的建筑物区或时常挖掘的地方;制造或储藏易爆易燃物品的危险场所。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。

    时间:2022-05-07 20:17:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有