富士plc编程电缆制作及联接失败的原因

来源:电工天下时间:2016-03-03 07:38:56 作者:老电工手机版>>

富士plc编程电缆制作及联接失败的原因

富士NB plc的通讯口如图,插头可以用卖电脑网线的8芯水晶头或者直接用一根成品带水晶头的电脑网线。

富士plc编程电缆制作方法:

1、直连编程电缆

该制作方法参考三菱plc编程电缆制作方法。

之前没有关于富士PLC编程电缆制作的方法,在触摸屏编程手册上看到富士PLC采用RS422通讯,并下载了通讯口图如图。

开始准备用RS232/422转换器制作,单本地没有买到。想起三菱PLC也是RS422通讯,网上很多三菱编程电缆制作图,就下载了一个三菱接线图并制作了一个富士编程电缆。

直连编程电缆

开始用电阻制作的编程电缆用V1.0中文版富士软件联机成功几率很低,10%左右。在车间用笔记本成功几率为0,就到郑州购买RS232/422模块制作另外一根编程电缆,谁知道用转换器制作的编程电缆在办公室成功几率0,车间就更不用说了。就一直使用电阻连接的编程电缆并把PLC拆到办公室输入程序再安装到车间。直到后来才有好心的工控朋友说V1.0中文版软件是在WIN98系统联机的软件,XP系统必须用V2.0以后的版本。下载安装V2.0版本软件,两种方法制作的编程电缆都可以用。

富士PLC编程电缆
4 RTX+ -------------------------5 GND
6 TXD+ -------------------------5 GND
3 RXD— ------2.2K电阻------3 RXD
5 TXD— ------2.2K电阻------2 TXD
将PLC的4(RXD+).6(TXD+)脚的导线与电脑9芯母头的5脚连接(该脚是RS232的地),
3脚(RXD-)通过2.2k欧的电阻与9芯的3脚相连,
5脚(TXD-)通过2.2k欧电阻与9芯的2脚相连

2、通过RS232-RS422转换头相连
到电脑市场购买一个RS232-422转换头(25元左右,比电阻连接的安全),按转换头的说明书的说明与8芯水晶头按RTX+接RTX+;RTX-接RTX-;TXD+接TXD+;TXD-接TXD-连接就可。

联机不成功的原因:

1、如果有USB/RS232转换器,注意转换器必须单独供电,如果转换器可以用+5V供电,可以直接用PLC的+5V电源。如果转换器是+9V供电的可能需要另外增加一个直流电源了;

2、软件必须用2.0英文版本,1.0中文版本可以在下面编程用,1.0在WIN98系统可用,在XP 系统联机成功率不高(偶然可以成功一次)。

3、判断接线是否正确,可以把水晶头插到PLC编程口(PLC NB2有一个口不是编程口,不要插错)测量+5V是否是1/7和2/8脚。好几个朋友都是把水晶头上下程序弄错 。
把通讯口1~8的次序弄颠倒了,插到PLC通讯口后测量1脚和2脚+5V极性判断是否接错。

相关文章
  • 干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。

    时间:2022-05-05 08:45:56

  • bttvz电缆终端接头怎么制作

    bttvz电缆终端接头怎么制作

    bttvz电缆终端接头的制作方法,参考如下:1、电缆终端头的绝缘表面完好,热缩套无老化、开裂现象,应无放电痕迹。2、护层接地线应完好,连接螺栓无锈蚀、松动。

    时间:2022-05-03 15:52:51

  • 电缆接头制作要求及注意事项

    电缆接头制作要求及注意事项

    有关电缆接头的制作知识,为保证电缆接的安全可靠,对很多特性有严格的要求,比如连接点的电阻小,机械强度和绝缘强度要达标等,另外制作电缆接头的注意事项有哪些,下面一起来看下。

    时间:2022-05-03 15:51:25

  • 1kv电缆中间接头怎么制作?

    1kv电缆中间接头怎么制作?

    有关电缆接头的制作方法,1kv电缆中间接头怎么制作,具体步骤包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线和安装分支指套等,制作1kv电缆中间接头并不难,下面具体来看下。

    时间:2022-04-05 14:26:48

  • 95电缆中间接头怎么制作

    95电缆中间接头怎么制作

    在使用95电缆线时,95电缆中间接头怎么制作,其制作过程包括剥出外护套、去除钢铠、剥除内护套、焊接接地线等操作,以下详细介绍了95电缆中间接头的制作方法,供大家参考。

    时间:2022-04-05 10:36:00

  • 低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

    低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

    有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。

    时间:2021-09-27 09:15:05

  • 导线接头的制作方法与步骤图解

    导线接头的制作方法与步骤图解

    导线接头的制作方法与步骤,常用导线的线芯有单股7芯和19芯等,单股铜线的直线连接,单股铜线的T字形连接,7芯铜线的直线连接,铜芯导线接头处的锡焊处理等。

    时间:2021-06-29 08:29:33

  • 【图】威伦MT510触摸屏编程电缆接线图

    威伦MT510触摸屏编程电缆接线图

    有关威伦MT510触摸屏编程电缆的接线图,威伦MT510触摸屏系列适用软件,威伦MT6100i(i系列)触摸屏适用软件,以及触摸屏侧插PC/plc插口等。

    时间:2020-02-13 16:42:24

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有