电缆桥架安装质量保证问题

来源:电工天下时间:2016-03-03 11:23:46 作者:老电工手机版>>

电缆桥架安装质量保证问题:

1、桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架;

2、桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆;

3、桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);

4、桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;

5、桥架板连接处螺栓螺母在内侧;

6、桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;

7、桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;

8、桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;

9、桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);

10、桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;

11、非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差;

12、桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;

13、桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行、,0.3m(交叉、;保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。

相关文章
  • 干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

    有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。

    时间:2022-05-05 08:45:56

  • 帽式滑环的正确安装及使用方法

    帽式滑环的正确安装及使用方法

    有关帽式滑环的知识,怎么正确安装帽式滑环,在使用帽式滑环时要注意哪些问题,比如 带垫圈的螺丝用于安装滑环,垫圈可以避免法兰过紧,附一张帽式导电滑环安装示意图,供大家学习。

    时间:2022-03-22 08:08:12

  • 帽式导电滑环的安装方法

    帽式导电滑环的安装方法

    帽式导电滑环就是外形看起来像帽子的滑环,帽式滑环外带法兰盘,主要通过法兰盘上的几个固定孔与设备配合安装。帽式导电滑环大部分是外层固定,内轴转动的一种结构,以下是帽式导电滑环的安装方法,供大家参考。

    时间:2022-03-22 08:06:20

  • 电缆桥架爬坡30度45度的做法

    电缆桥架爬坡30度45度的做法

    有关电缆桥架的使用问题,电缆桥架爬坡30度45度怎么用,应使用什么样的计算公式,在实际应用中多采用量取法,操作起来比较实用且简单方便,下面来了解下。

    时间:2022-01-15 06:42:35

  • 低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

    低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

    有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。

    时间:2021-09-27 09:15:05

  • 汽车导线与线束种类与安装注意事项

    汽车导线与线束种类与安装注意事项

    汽车导线与线束种类与安装注意事项,汽车导线包括普通低压导线、起动电缆、屏蔽线、蓄电池搭铁电缆等,汽车电系电路导线截面积,安装汽车线束的注意事项.

    时间:2021-09-27 09:14:34

  • 输电导线安装的气象条件_导线安装曲线计算

    输电导线安装的气象条件_导线安装曲线计算

    导线安装的气象条件,架线应力和架线弧垂,以及导线安装曲线计算方法说明,导线的安装曲线又称架线弧垂曲线,介绍导线的安装曲线的制作过程。

    时间:2020-07-29 09:10:38

  • 硬塑料管配线安装方法,直接插入法的操作步骤

    硬塑料管配线安装方法,直接插入法的操作步骤

    有关硬塑料管配线的安装与连接步骤,插入法分为加热直接插入和模具胀管插入法,包括管口倒角、管口清洁、套接法与套管连接方法等。

    时间:2020-07-29 09:10:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有