电缆绝缘降低被击穿的七种原因

来源:电工天下时间:2016-03-03 19:40:04 作者:老电工手机版>>

电缆绝缘降低被击穿的七种原因

电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。

导敏绝缘降低的因素:

1、外力损伤。

由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响用电单位的安全生产。

2、电缆接头故障。

电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。

3、环境和温度。

电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。

4、电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。

5、绝缘受潮。

很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。

6、化学腐蚀。

电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。

7、长期过负荷运行。

超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。

长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。

相关文章
  • 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。

    时间:2022-05-06 10:56:17

  • 电工绝缘胶带类型及规格要求

    电工绝缘胶带类型及规格要求

    有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-23 11:13:49

  • 中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明

    中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明

    中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。

    时间:2022-04-07 07:29:58

  • 兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

    兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

    兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。

    时间:2021-09-27 09:14:56

  • 线圈导线绝缘层的恢复_线圈线端连接处绝缘层的恢复_电力线绝缘层

    线圈导线绝缘层的恢复_线圈线端连接处绝缘层的恢复_电力线绝缘层的恢复

    有关线圈导线绝缘层的恢复,包括绝缘材料的选用与恢复方法,线圈线端连接处绝缘层的恢复,电力线绝缘层的恢复,很实用的绝缘层恢复的操作教程。

    时间:2021-06-30 08:39:05

  • 导线绝缘层的恢复方法与注意事项

    导线绝缘层的恢复方法与注意事项

    有关导线绝缘层的恢复方法与注意事项,包括直线连接接头的绝缘恢复,T字形连接接头的绝缘恢复,导线绝缘层破损或完成导线连接后,一定要恢复导线的绝缘。

    时间:2021-06-29 08:29:43

  • 剖削导线绝缘层的工具与用法图解

    剖削导线绝缘层的工具与用法图解

    有关剖削导线绝缘层的工具与用法,常用导线绝缘层的剖削工具,包括电工刀,剥线钳等,导线绝缘层的剖削,钢丝钳剖削塑料硬线绝缘层,塑料护套线绝缘层的剖削方法等。

    时间:2021-06-29 08:29:32

  • 常见绝缘导线类型说明

    常见绝缘导线类型说明

    有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。

    时间:2020-08-18 16:21:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有