工业电缆的种类与作用

来源:电工天下时间:2019-11-02 06:37:52 作者:老电工手机版>>

工业电缆的种类与作用,电缆按电压待级、使用对象、绝缘及保护层的分类,聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,以及聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铝芯电力电缆等。

工业电缆的种类与作用

电缆的类型非常多,按电压等级划分,有高压电缆、低压电缆;按使用对象划分,有电力电缆、通讯电缆、控制电缆等;按绝缘及保护层划分,有油浸纸绝缘铅包钢带铠装电缆、塑料电缆、橡皮电缆等等。

工业中常用的几种电缆作用:

VV———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆;

VLV———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。

以上两种电缆适合于敷设在室内、隧道内及管道中,不能受机械外力作用。

VV29———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆;

VLV29———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铝芯电力电缆。

以上两种电缆适合于敷设在地下,能承受机械外力作用;但不能承受大的拉力。

VV39———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内细钢丝铠装铜芯电力电缆;

VLV39———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内细钢丝铠装铝芯电力电缆。

以上两种电缆适用于敷设在水中,能承受相当的拉力。

以上6种电缆是工地上经常使用的全塑电缆,这些电缆的标准截面序列与普通线一致。

VV、VLV型有一芯、二芯、三芯、四芯几种,标准截面一芯铜、铝芯分别为1~800mm?、2.5~800mm?;二芯铜、铝芯分别为1~150mm?、2.5~150mm?;三芯铜、铝芯分别为1~300mm?、2.5~300mm?;四芯铜、铝芯分别为4~185mm?、4~185mm?。

VV29、VLV29型也有一芯、二芯、三芯、四芯之分,其标称截面有:一芯时10~800mm?、二芯时4~150mm?、三芯时4~300mm?;四芯时4~185mm?。

VV39、VLV39型额定电压为6KV,只有三芯标称截面为16~300mm?。

XV、XLV———橡皮绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜、铝芯);

XF、XLF———橡皮绝缘氯丁护套电力电缆(铜、铝芯)。

以上四种适用于敷设在室内隧道及管道中,不能承受机械外力作用。

XV29、XLV29———橡皮绝缘聚氯乙烯护套内钢带销装电力电缆。(铜、铝芯)适合于敷设在地下,能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。

关于耐压温度:VV、VLV系列电缆适用于交流50HZ、额定电压6KV及以下固定敷设的输配电线路。

其芯线的长期工作温度不超过+65℃,电缆敷设温度不低于0℃;XV、XLV、XF、

XLF系列电缆用于交流50HZ、电压500及以下固定敷设的配电线路。电缆线芯的长期允许工作温度应不超过+65℃,敷设温度不低于﹣15℃。

YQ———轻型橡套电缆,连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备;

YQW———轻型橡套电缆。连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能。

以上两种电缆的标称截面有0.3、0.5、0.7mm?三种,只有二芯和三芯两种。

YZ———中型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备;

YZW———中型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能。

以上两种电缆的芯数分为二芯、三芯、四芯三种,标称截面有:0.5、0.75、1.0、1.5、2、2.5、4、6mm?。

YC———重型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备,能承受较大的机械外力作用;

YCW———重型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能。

以上两种电缆有一芯、二芯、三芯、四芯四种,标称截面为1.5~120mm?。

橡套电缆线芯长期允许工作温度为+65℃。

YH、YHL系列为电焊机使用的铜、铝芯软线电缆,供电焊机二次侧与电焊钳间连接使用。额定工作电压为200V。线芯长期工作允许温度+65℃。标称截面为10~185mm?。分铜、铝芯二种。

在一般的施工用电中,电缆可作为电源线、干线和支线,橡套电缆广泛应用于移动式电气设备,有时环境要求照明线路也采用橡套电缆。

mm?表示为平方毫米,平方在此编辑不出,大家勿怪!

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

  • 电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间

    电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。

    时间:2022-05-07 20:17:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有