三相3*95mm平方电缆承受的电流范围

三相P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732

铜线保守一点一般是1平方毫米可以承受4A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以4A的电流来选型),那么铜线面积:S=I/4平方毫米。

理论上1平方毫米能通过10A的负载电流,实际上以1平方毫米以4A的电流来选型已经留有余量了,确保安全。

按照95平方毫米,1平方毫米4A电流计算:95*4=380A;就是说95平方正常可以380A的电流,那么空气开关就应该选大一点的:600A的空气开关。

计算口诀:
10平方以下五倍,100平方以上二倍。
25,35,是四倍和三倍的分界处。
70,95,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。
直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量:(铜95平方)  双芯--334A; 三芯--299A;  四芯--272A;摘至《电工手册》如果用VV,95mm2,四芯,安全载流量218A。

如果用BV:
明敷,
温度  25℃  30℃  35℃  40℃
安全载流量(A)  310    288   263   236
四根穿钢管,
温度  25℃   30℃  35℃  40℃
安全载流量(A)  197    183   167   150
四根穿硬塑料管,
温度   25℃   30℃  35℃  40℃
安全载流量(A)  177    164  150   134
(数据引自《输配电速查速算手册》)
三相功率按2A/k W估算。

相关文章
  • 4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

    时间:2022-07-24 10:20:32

  • 10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。

    时间:2022-07-24 10:16:34

  • 2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。

    时间:2022-06-18 07:11:26

  • 1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-15 07:41:16

  • 判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。

    时间:2022-05-09 22:22:41

  • 电线的平方怎么计算

    电线的平方怎么计算

    在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。

    时间:2022-05-09 22:21:11

  • 10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

    10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

    10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。

    时间:2022-05-06 13:22:09

  • 四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A

    四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A

    有关电线电缆的知识,电线是电流的载体,没有电流就能实现电流的传输,有了回路才有电压,那么四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A,下面具体来看下。

    时间:2022-04-06 16:46:58

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有