电力电缆故障类型与判断测试方法

来源:电工天下时间:2019-12-23 09:29:24 作者:老电工手机版>>

有关电力电缆故障类型与判断测试方法,电力电缆故障的常见类型,包括低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障等,故障的判断方法与测试方法总结。

电力电缆故障判断测试方法

1、电力电缆故障类型

电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。

根据故障性质可分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。

2、电力电缆故障的判断方法

确定电缆故障类型的方法是用兆欧表在线路一端测量各相的绝缘电阻。

一般根据以下情况确定故障类型:

(1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100Ω时,为低电阻接地或短路故障。

(2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100Ω时,为高电阻接地故障。

(3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。

(4)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续,且经电阻接地时,为断线并接地故障。

(5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒至几分钟。

3、电力电缆故障的测试方法

过去使用的仪器设备有QF1-A型电缆探测仪、DLG-1型闪测仪,电缆路径仪及故障定点仪等。在20世纪70年代以前,广泛使用的电缆故障测试方法是电桥法,包括电阻电桥法、电容电桥法、高压电桥法。

这种测试方法误差较大,对某些类型的故障无法测量,所以目前最为流行测试方法是闪测法,它包括冲闪和直闪,最常用的是冲闪法。

冲闪测试精度较高,操作简单,对人的身体安全可靠。其设备主要由两部分组成,即高压发生装置和电流脉冲仪。

高压发生装置是用来产生直流高压或冲击高压,施加于故障电缆上,迫使故障点放电而产生反射信号。

电流脉冲仪是用来拾取反射信号测量故障距离或直接用低压脉冲测量开路、短路或低阻故障。

以故障点电阻为依据简述测试方法:

(1)当故障点电阻等于无穷大时,用低压脉冲法测量容易找到断路故障,一般来说,纯粹性断路故障不常见到,通常断路故障为相对地或相间高阻故障或者相对地或相间低阻故障并存。

(2)当故障点电阻等于零时,用低压脉冲法测量短路故障容易找到,但实际工作中遇到这种故障很少。

(3)当故障点电阻大于零小于100Ω时,用低压脉冲法测量容易找到低阻故障。

(4)闪络故障可用直闪法测量,这种故障一般存在于接头内部,故障点电阻大于100Ω,但数值变化较大,每次测量不确定。

(5)高阻故障可用冲闪法测量,故障点电阻大于100Ω且数值确定。一般当测试电流大于15mA,测试波形具有重复性以及可以相重叠,同时一个波形有一个发射、三个反射且脉冲幅度逐渐减弱时,所测的距离为故障点到电缆测试端的距离;否则为故障点到电缆测试对端的距离。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 塔吊跳闸怎么办,塔吊跳闸故障的解决方法

    塔吊跳闸怎么办,塔吊跳闸故障的解决方法

    塔吊跳闸的原因与解决措施,塔吊工作时常常跳闸的三种原因,漏电掩护器误动作,线路短路、接地,工作电源电压过低或压降较大,塔吊经常跳闸的故障原因与解决方法。

    时间:2022-09-11 20:32:27

  • 35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法

    35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法

    在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。

    时间:2022-04-16 08:28:24

  • 辐照交联电力电缆的产品特点

    辐照交联电力电缆的产品特点

    辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时具有重量轻、敷设不受落差限制等特点。

    时间:2022-04-07 07:31:43

  • 中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明

    中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明

    中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。

    时间:2022-04-07 07:29:58

  • 兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

    兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

    兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。

    时间:2021-09-27 09:14:56

  • 电磁炉上电烧保险的故障原因分析

    电磁炉上电烧保险的故障原因分析

    在电磁炉的使用过程中,遇到一例这样的故障问题,就是电磁炉通电后,马上会烧断保险丝,电磁炉通电后保险丝熔断是什么原因导致的,一起来了解下。

    时间:2020-05-21 13:38:45

  • 电力电缆的防火防爆措施总结

    电力电缆的防火防爆措施总结

    电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做

    时间:2020-03-31 15:07:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有