150kw电源需要的电缆参数说明

来源:电工天下时间:2016-03-11 13:52:56 作者:老电工手机版>>

150kw电源需要的电缆参数说明

在150v电压下负载电缆:

1、电缆截面积=电流/安全载流量

2、导线电流=((150KW/380V)/1.73)/0.85=268A

3、导线截面积=268A/3A/MM^2=89MM^2

若只考虑150KW设备用电电缆不超过50米选用95平方毫米,若要考虑设备会增添要选用120平方毫米,如果长度超过50米应选用120平方毫米。