电压质量与电压合格率的计算方法

来源:电工天下时间:2016-09-05 18:43:36 作者:老电工手机版>>
电压质量与电压合格率的计算方法
供用电设备理想的工作电压应保持额定电压。
但是,在实际运行中不可能保持额定电压,总是或多或少产生上下偏移。
因此,规程允许设备的运行电压比额定电压稍有出入。
通常,设备电压偏移的范围是根据该设备对电压偏移的敏感性以及可能造成后果的严重程度决定的。
根据供用电规则规定的电压合格标准,电压变动在下述范围以内者(指用户受电端的电压变动幅度),可判定电压质量符合要求。
(1)35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户:±5%。
(2)10千伏供电和低压电力用户:±7%。
(3)低压照明用户:+5%、-10%。
(4)对于动力和照明混合的低压用户:+5%、-7%。
电压合格率分两步计算:
(1)计算电压波动幅度。电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,其计算式为
ΔU=U-Un
式中  ΔU为电压实际偏移值,千伏或伏;
U为实际运行电压,千伏;
Un为电网额定电压,千伏。
一般用相对值表示:
 U%= ΔU/Un×100%=[(U-Un)/Un]×100%
(2)根据实际电压波动幅度,对照允许的电压变动范围,计算电压合格率:
  监测点的电压合格率(%)=(电压合格小时数/运行小时数)×100%
=1-(累计超过偏差的时间/总运行时间)×100%
全国电压合格率(%)=各测点的合格率×100/监测点的总数
对于城市电网,其计算方法是:
电压合格率=0.6A+0.2B+0.2C
式中  A为城市变电所6-10千伏母线电压合格率;
B为高压用户电压合格率;
C为低压用户电压合格率。

 

相关文章
  • 如何计算短路电流,短路电流的计算方法

    如何计算短路电流,短路电流的计算方法

    短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。

    时间:2020-04-15 15:15:01

  • 无功补偿电容器的容量计算方法总结

    无功补偿电容器的容量计算方法总结

    有关无功补偿电容器的容量计算方法,包括电容器的容量计算,电容器的补偿容量的确定方法,随机补偿装置电容器容量QC的计算公式等。

    时间:2019-12-31 09:40:12

  • 电流电压的关系_电流电压的计算公式

    电流电压的关系_电流电压的计算公式

    电流电压的关系及计算公式,电流电压它们之间的关系:I=U/R U=IR R=IU,电压也有直流电压和交流电压之分,电流电压的计算公式,AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率。

    时间:2019-11-16 07:43:55

  • 电阻额定电流与额定电压的计算实例(图文)

    电阻额定电流与额定电压的计算实例

    如何计算碳膜电阻的额定电流与额定电压值?已知电阻的额定电功率及额定电阻的大小,如何根据这二个数值来计算电阻的额定电流I以及额定电压U,通过本文的例子,学习碳膜电阻

    时间:2017-07-27 07:06:52

  • 三相感应电动机的电压方程及相量图(图文)

    三相感应电动机的电压方程及相量图

    三相感应电动机的理论知识,频率归算与绕组归算的方法,用T型等值电路分析感应机的方法及注意事项。

    时间:2017-07-26 20:56:30

  • 电压与电流的计算公式_电压电流功率计算公式(图文)

    电压与电流的计算公式,电压电流功率计算公式

    如何电路的电压与电流大小,电压和电流的关系可以根据欧姆定律来确定,电阻两端电压有效值U和电阻中流过的电流有效值I的关系可由欧姆定律得出,附电流和电压的公式,电压电流功率计算公式。

    时间:2017-07-18 07:32:08

  • 电流与电压关系及电流电压计算公式

    电流与电压关系及电流电压计算公式

    【电流与电压关系及电流电压计算公式】电流电压间的关系:I=U/R U=IR R=IU,注意,在常温下同一电阻r的值是固定的。和电流有直流和交流的区别一样,电压也有直流电压和交流电

    时间:2017-06-28 10:48:02

  • 电流电压换算公式_电流电压间的换算方法

    电流电压换算公式

    有关电流电压换算方法,一段导体的电压和电流的关系是什么样的,在进行电流电压换算时,如何理解一个元件的电压和电流的关系,一起来了解下。

    时间:2017-04-12 16:52:46

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有