电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

来源:电工天下时间:2022-09-14 08:52:57 作者:老电工手机版>>

关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。

一、电流与功率的换算公式

电流I,电压V,电阻R,功率W,频率F:

W=I的平方乘以R,V=IR,W=V的平方除以R电流=电压/电阻

功率=电压*电流*时间电流I,电压V,电阻R,功率W,频率F:

W=I的平方乘以R

V=IR电流I,电压V,电阻R,功率W,频率F

W=I的平方乘以R

V=IR

W=V的平方除以R电压V(伏特),电阻R(欧姆),电流强度I(安培),功率N(瓦特)之间的关系是:

V=IR,N=IV =I*I*R,

或也可变形为:I=V/R,I=N/V等等.但是必须注意,以上均是在直流(更准确的说,是直流稳态)电路情况下推导出来的!其它情况不适用.如交流电路,那要对其作补充和修正求电压、电阻、电流与功率的换算关系电流=I,电压=U,电阻=R,功率=P

U=IR,I=U/R,R=U/I,

P=UI,I=P/U,U=P/I

P=U/R,R=U/P

就记得这一些了,不知还有没有。还有P=IR P=IU R=U/I 最好用这两个;如电动机电能转化为热能和机械能.电流。

符号:I

符号名称:安培(安)

单位:A

公式:电流=电压/电阻 I=U/R

单位换算:1MA(兆安)=1000kA(千安)=1000000A(安)

1A(安)=1000mA(毫安)=1000000μA(微安)单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I

单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)

= 3*相电压U*相电流I(角形接法)

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 电流=I,电压=U,电阻=R,功率=P

U=IR,I=U/R,R=U/I,

P=UI,I=P/U,U=P/I

P=U/R,R=U/P

电流与功率的换算公式

还有P=IR ⑴串联电路 P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间)

电流处处相等 I1=I2=I

总电压等于各用电器两端电压之和 U=U1+U2

总电阻等于各电阻之和 R=R1+R2

U1:U2=R1:R2

总电功等于各电功之和 W=W1+W2

W1:W2=R1:R2=U1:U2

P1:P2=R1:R2=U1:U2

总功率等于各功率之和 P=P1+P2

⑵并联电路

总电流等于各处电流之和 I=I1+I2

各处电压相等 U1=U1=U

总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和 R=R1R2÷(R1+R2)

总电功等于各电功之和 W=W1+W2

I1:I2=R2:R1

W1:W2=I1:I2=R2:R1

P1:P2=R2:R1=I1:I2

总功率等于各功率之和 P=P1+P2

⑶同一用电器的电功率

①额定功率比实际功率等于额定电压比实际电压的平方 Pe/Ps=(Ue/Us)的平方

2.有关电路的公式

⑴电阻 R

①电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积) R=密度×(L÷S)

②电阻等于电压除以电流 R=U÷I

③电阻等于电压平方除以电功率 R=UU÷P

⑵电功 W

电功等于电流乘电压乘时间 W=UIT(普式公式)

电功等于电功率乘以时间 W=PT

电功等于电荷乘电压 W=QT

电功等于电流平方乘电阻乘时间 W=I×IRT(纯电阻电路)

电功等于电压平方除以电阻再乘以时间 W=UU÷R×T(同上)

⑶电功率 P

①电功率等于电压乘以电流 P=UI

②电功率等于电流平方乘以电阻 P=IIR(纯电阻电路)

③电功率等于电压平方除以电阻 P=UU÷R(同上)

④电功率等于电功除以时间 P=W:T

⑷电热 Q

电热等于电流平方成电阻乘时间 Q=IIRt(普式公式)

电热等于电流乘以电压乘时间 Q=UIT=W(纯电阻电路 功率=1.732*额定电压*电流 是三相电路中星型接法的纯阻性负载功率计算公式

功率=额定电压*电流 是单相电路中纯阻性负载功率计算公式

P=1.732×(380×I×COSΦ)是三相电路中星型接法的感性负载功率计算公式

单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I

单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)

= 3*相电压U*相电流I(角形接法)

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)

= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)

三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清.电功率计算公式:

在纯直流电路中:P=UI P=IR P=U/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),

I----电流(A),R---电阻(Ω).

在单相交流电路中:P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数,如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为

电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI

U、I---分别为相电压、电流.

在对称三相交流电路中,不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是:

P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流.

cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉,cosφ=1

则P=√3UI.

W=V的平方除以R

二、电流与功率的关系

功率与电流是什么关系?一度电是多少安?

解答:

度是用电量的常用单位即千瓦/小时(kW/h)多少度电就是多少千瓦小时

瓦(W)是功率的单位

功率×时间就是用电量

毫安是用来表示电流的

1A(安培)=1000(mA)毫安

功率不光和mA(毫安)有关系还和电压有关

计算公式是W(功率)=U(电压)×I(电流)

因此多少瓦也叫多少伏安

1度电是1000瓦特功率的电器1小时消耗的电量,也就是1千瓦时

三、电流与功率的计算公式

P=U*I

三相的功率可以用220(相电压)乘以每相电流再乘以三就是了

还可以用380(线电压)乘以每相电流再乘以根号3

因为线电压是相电压的根号3倍

所以两个公式是相等的!

四、电机电流、功率计算公式

单相:I=P/(U*cosfi)

单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8

则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P

注:I为单相电机电流、P为单相电机功率

变压器高低压侧电流计算:

1、高压侧电流的计算

变压器容量/1.732/高压侧电压等于高压侧电流

2、低压侧电流的计算

变压器容量/1.732/低压侧电压等于低压侧电流

比如1000KVA变压器高低侧的电流计算:

高压侧电流是 1000/1.732/10=57.736A

低压侧电流是 1000/1.732/0.4=1443.41A

功率计算公式:

1、单相电功率计算公式:

P=U相×I×COSφ

2、三相电功率计算公式:

已知总的三相各相电流,计算它的用电功率

P=1.732×U线×I×COSφ

(功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间)

电动机实际功率计算:

电动机功率=1.732×额定电压×实际电流

三相电机改为单相电机的电容计算公式

C=1950×I/U×COS

式中I是三相电机Y接改为△接时的电流(铭牌上标着),U是单相220V电压,cosφ按铭牌所标的

电流估算:单相照明、电热1KW 4.5A (cosφ=1)

三相电动机 1KW 2A

单相电动机 1KW 8A

电焊机 1KW 2.7A ( 380V) 

相关文章
  • 电阻单位换算方法_电阻单位转换要领

    电阻单位换算方法_电阻单位转换要领

    有关电阻单位换算的知识,如何进行电阻单位换算,有没有好记的换算口诀,电阻单位换算时需要注意哪些问题,电工天下小编整理了电阻单位换算的相知知识,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-14 08:51:12

  • 电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

    电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

    有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。

    时间:2022-03-16 08:22:21

  • 电阻率单位换算_有关电阻率的单位换算公式

    电阻率单位换算_有关电阻率的单位换算公式

    关于电阻率的单位换算方法,怎么进行电阻率的单位换算,电阻率是怎么换算的,作为电工来说,是一定要掌握的,电工天下小编整理了有关电阻率的单位换算公式,希望对大家有所帮助。

    时间:2021-01-26 14:26:35

  • 电工学公式大全:电能、电功率、千瓦与千瓦时

    电工学公式大全:电能、电功率、千瓦与千瓦时

    分享常用的电工学公式,包括电能、电功率、千瓦与千瓦时的计算公式,物理量符号与其单位符号的表示方法,电能与功率单位,以及单位时间内消耗的电能计算方法等。

    时间:2020-11-18 10:23:15

  • 三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

    三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

    有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。

    时间:2020-08-12 11:01:08

  • 变压器容量及功率的计算公式

    变压器容量及功率的计算公式

    有关变压器容量及功率的计算公式,变压器的功率是决定于负载的,变压器的功率的计算公式及参数含义,站用变压器容量计算公式及使用说明。

    时间:2020-08-04 09:53:20

  • 有功功率、无功功率与视在功率计算公式

    有功功率、无功功率与视在功率计算公式

    本文介绍了有功功率、无功功率与视在功率的计算公式,在常用的电工公式中,用于计算电路中的有功功率、无功功率与视在功率的计算公式,以及相关的使用说明。

    时间:2020-07-02 11:21:46

  • 电机功率计算公式:有功功率、无功功率和视在功率计算公式

    电机功率计算公式:有功功率、无功功率和视在功率计算公式

    有关电机功率的计算公式,包括有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,相负载相电压与相电流之间的相位差,三相电路对称,则各相负载的有功功率相等。

    时间:2020-07-02 10:42:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有