什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

来源:电工天下时间:2022-09-12 12:49:46 作者:老电工手机版>>

零压保护是什么,零压保护又称失压保护或欠压保护。当电源电压为零(或低于接触器释放电压),接触器释放而使主触点断开,电动机断电停车。

当电源电压自动恢复时,因自锁触点也已断开,所以若不操作启动按钮,电动机将不会自行启动,以免造成事故。 

用闸刀开关启动和停止电动机,当电源电压为零,电动机停止转动,但当电源自动恢复时,电机也将恢复工作,可能会造成事故,所以起不到零压保护作用。

零压保护有何作用?

所谓零压(或失压)保护是指当电源断电或电压严重降低时,接触器的线圈失电,电磁铁释放使主触点断开,电动机自动从电源切除停转。并且当电源重新恢复供电或电源电压恢复正常时,如果不重新按起动按钮,则电动机不能自行起动(因用于自锁的常开触点已断开)。

什么是零压保护?

零压保护是在机床意外断电后为避免机床再次上电时对人或机床造成伤害而做的保护装置,即断电后机床中所有控制电器回零状态。

零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故。

一般的接触器控制电路具有此功能。

什么是零压保护?为什么热继电器不能做短路保护?

所谓零压(或失压)保护是指当电源断电或电压严重降低时,接触器的线圈失电,电磁铁释放使主触点断开,电动机自动从电源切除停转。

并且当电源重新恢复供电或电源电压恢复正常时,如果不重新按起动按钮,则电动机不能自行起动(因用于自锁的常开触点已断开)。

由热继电器的结构和工作原理可知,它是利用电流的热效应而工作的。

当接于主电路的发热元件中流过的电流超过容许值并经过一定的时间后(热惯性),不同线膨胀系数的双金属片受热弯曲变形使扣板脱钩,从而使其常闭触点(串联于控制电路中)断开,接触器线圈断电,电动机主电路断开,从而实现过载保护。

由于热继电器具有热惯性,电动机起动或短时间过载时,它不会动作,可以避免电动机的不必要停车。

当电动机发生短路故障时,短路电流在很短的时间内达到很大数值,要求迅速切断电源以保护电动机。但这么短的时间内热元件的热积累还不足以使双金属片变形来带动触点动作。

所以,热继电器不能满足电路发生短路故障时瞬间立即断电的要求,因而不能用于短路保护。

零压保护是如何实现的?

零压保护

所谓零压(或失压)保护是指当电源断电或电压严重降低时,接触器的线圈失电,电磁铁释放使主触点断开,电动机自动从电源切除停转。并且当电源重新恢复供电或电源电压恢复正常时,如果不重新按起动按钮,则电动机不能自行起动(因用于自锁的常开触点已断开)。

零压保护是实现可以将开关串联在继电器的主触点(继电器线圈)上。与此同时,将继电器的一个空余的副触点(常开触点)与开关并联(并且与主触点接通)。这样一来,按下开关,副触点(常开触点)吸合,电路通电;松开开关之后,由于副触点已经吸合,并向继电器主触点的线圈供电,线圈反过来又保持副触点吸合。再将线路从继电器输出端引出,电路就可以保持持续的通电了。

相关文章
  • 方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。

    时间:2022-09-13 14:07:17

  • 定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。

    时间:2022-09-13 14:06:54

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

    开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

    开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。

    时间:2022-09-10 07:02:40

  • 稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

    稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

    串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。

    时间:2022-08-06 12:52:53

  • 线性稳压器与开关稳压器简介

    线性稳压器与开关稳压器简介

    有关稳压器的知识,稳压器分为多种类型,其中线性稳压器和开关稳压器是比较常见的产品类型,线性稳压器是最简单的并联稳压器,而开关稳压器设计具有降压,升压或降压-升压拓扑功能,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-29 05:45:49

  • 低压短路保护的主要功能有哪些

    低压短路保护的主要功能有哪些

    有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-21 06:46:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有