由电流电压计算功率的实际问题

来源:电工天下时间:2016-06-17 20:37:20 作者:老电工手机版>>

由电流电压计算功率的实际问题

问题:使用的插座是电流为10A电压为250V的,请问它能承受3000W电热水器的工作效率?

解答:10A 250V 就是最大2500W  你的3000W的热水器很容易把插头烧坏的,一般都用16A的小型断路器。

原问题:电流电压功率怎么算

功率P = 电流 I x 电压U, 故浴霸灯泡275W的电流 I = 275 / 220 = 1.25(A),相距甚远。

灯泡标注的12A不是灯泡本身的电流,因为灯泡一般只标注功率,不标注电流。请仔细查看这个12A是什么意思。

如何计算实际电压和实际功率?

实际电压和实际功率是测出来的,不是算出来的。【由电流电压计算功率的实际问题】

根据测得的电压,如果已知负载电阻的阻值,可以用P=(U^2)/R来算出功率。

但是对于一些用电器,例如电视机、电冰箱、电脑等,不可能直到等效电阻的大小,就只能实测了。

如果没有功率表的话,可以测量电压、电流,然后P=V*I ,算出功率。

-- 分隔线 --

低压电器的电流、电压和功率计算

1、单相380V、60A的设备的功率怎么算?有公式最好

2、380V、6KW的设备的电流怎么算?电工天下

3、三相220V、电流40A设备的功率怎么算?有公式最好(此问很重要)

4、三相220V、功率20KW,电流是多少?有公式最好

5、单相220V、功率10KW,电流是多少?有公式最好

6、三相四线220V、功率1.7KW,电流是多少?有公式最好 【由电流电压计算功率的实际问题】

注意:希望精通三相和单相电的专家和高手作答一下,如果只知道P=UI的人就可以不作答了。

负载虽然有电流或功率数据,但没有给出负载的性质,难以计算,出示公式自行根据负载性质计算。

单相功率公式:
P=U×I×cosφ
(感性负载的功率因数cosφ在0.7~0.85之间,可取平均值0.78计算,阻性负载的功率因数cosφ为1)
三相功率公式:
P=1.732×U×I×cosφ

附1,有380的电压和电流怎么算功率

P=√3UIcos=1.732乘以电压乘以电流乘以功率因数。功率因数一般取0.85。

相关文章
  • 方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。

    时间:2022-09-13 14:07:17

  • 定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。

    时间:2022-09-13 14:06:54

  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。

    时间:2022-09-10 07:00:26

  • 怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法

    怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法

    不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-25 13:41:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有