什么是电压偏差?电压偏差的含义是什么

来源:电工天下时间:2016-06-30 14:28:37 作者:老电工手机版>>

什么是电压偏差?电压偏差的含义是什么

电压偏差 长时间的偏离额定电压。
该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、无功补偿容量等因素有关。
欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型电动机过热和接触器吸引线圈释放。
过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。
附1,电压偏差和电压波动的区别
两者相对额定电压而言,都是有所偏差,但两者在状态上有所差别:
电压偏差一般指偏差的+/-值固定不变,是一种静态的偏差,如输出额定值为12V,此时只稳定输出11.5V,则为电压偏差。
电压波动一般指偏差的值在一定范围内不断变化的,是一种动态的偏差。如输出额定值为12V,此时输出电压在11V-13V之间不断变化,则为电压波动。
电压偏差的允许值是什么?
1、根据《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-2003)规定:
(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%。
(2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%。
(3)220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
(4)对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。
2、根据《供配电系统设计规范》(GB50052--1995)规定,正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差宜符合下列要求:
(1)电动机为±5%。(2)照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%。(3)其他用电设备当无特殊规定时为±5%。
相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 电流与电压的入门知识

    电流与电压的入门知识

    在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-02 16:24:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有