三相电压不平衡的几种情况

一、 断线故障 
如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。
上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。
本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。 
三相电压不平衡的问题

二、接地故障 
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。
单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。
金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;
非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。 
谐振原因:
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
谐振引起三相电压不平衡有两种: 
一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。 
另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。 
另外,还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号,且一相、两相或三相电压超过线电压,电压表指针打到头,并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况,一般均属谐振引起。 
相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 电流与电压的入门知识

    电流与电压的入门知识

    在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-02 16:24:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有