谐波滤波器的安装问题

来源:电工天下时间:2016-09-02 14:08:55 作者:老电工手机版>>

谐波滤波器的安装问题

一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。
谐波滤波器的安装问题
图1 传统陷波器型滤波器
这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要存在的问题:
第一:滤波效果不确定:
这种滤波器与变频器组合起来时,并不能保证传动系统的谐波电流发射满足特定的要求,因为滤波器的实际效果与电网的阻抗有很大关系;
用如图2所示的电路来分析滤波器的效果。【谐波滤波器的安装问题】
图中,ZS表示变压器的阻抗,ZL表示线路的阻抗,(ZS+ZL)代表了电网的阻抗。利用并联电路分析的方法可知,流过滤波器的谐波电流越大,意味着流入电网的谐波电流越小,也就是滤波器的效果越好。
而流入滤波器的谐波电流的大小取决于电网阻抗与滤波器的阻抗ZF的比值,这个比值越大,滤波器的滤波效果越好。
当滤波器的阻抗ZF一定时,线路的阻抗Z0越大,滤波效果越好。如果线路的阻抗一定,则滤波器的阻抗ZF越小,滤波效果越好。
 
谐波滤波器的安装问题2
图2 陷波型滤波器的滤波效果分析
第二:吸收上游谐波电流:
陷波型滤波器对于特定的谐波电流提供了一个低阻抗的通路,因此,不仅变频器产生的谐波电流能够被旁路,来自上游的谐波电流也会被旁路,这就容易造成滤波器过载,甚至损坏。
第三:发出过大容性无功:
陷波型滤波器由于采用较大的电容,因此会发出较大的容性无功。这对于传统的工业电网是好事,因为可以在滤波的同时,补偿无功功率。
但是,变频器本身并不需要容性无功,滤波器发出过大的容性无功,会使传动系统成为一个电容性的负载,对电网造成不良的影响。
第四:可能与系统发生谐振:(电工天下 www.dgjs123.com)
陷波电路在调谐频率以外的频率呈现电容性或电感性,极有可能与系统的电容或电感发生谐振,造成系统不稳定,严重时,甚至会损坏系统。
因此,用于变频器的谐波滤波器必须专门设计,避免上述的各种缺陷。
随着变频器的广泛应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
相关文章
  • 谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

    谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

    谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。

    时间:2022-09-10 07:06:22

  • 变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。

    时间:2022-07-21 05:46:03

  • 低通滤波器对脉冲信号有哪些影响

    低通滤波器对脉冲信号有哪些影响

    低通滤波器对脉冲信号的影响,对传输脉冲信号的电缆滤波时,不能破坏脉冲信号的功能,注意区分有屏蔽的场合与无屏蔽的场合,面板滤波器与板上滤波器的区别。

    时间:2021-07-14 06:07:39

  • 低通滤波器的类型与区别图解

    低通滤波器的类型与区别图解

    低通滤波器的类型与区别,常用的低通滤波器是用电感和电容组合而成,不同结构的滤波电路的特点,电路与插入损耗的关系,低通滤波器的阶数(元件数)越高,其过渡带越短。

    时间:2021-07-14 06:07:38

  • 滤波器的功能类型与特性指标图解

    滤波器的功能类型与特性指标图解

    有关滤波器的功能类型与特性指标,滤波电路的分类,滤波器的优点与缺点,滤波器输出波形,滤波器的主要特性指标,有特征频率、增益与衰耗、阻尼系数与品质因数、灵敏度等。

    时间:2021-07-14 06:07:31

  • 三个元件的T型低通滤波器电路图示例

    三个元件的T型低通滤波器电路图示例

    三个元件的T型低通滤波器电路图,需要的朋友参考下。

    时间:2021-07-14 06:07:25

  • 滤波器有哪些类型,滤波器的分类

    滤波器有哪些类型,滤波器的分类

    滤波器的分类,按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种,滤波器还可以按信号处理的方式分类、按元件分类、按通频带分类、按通带滤波特性分类等。

    时间:2021-07-14 06:07:13

  • 典型的低通滤波器电路图示例

    典型的低通滤波器电路图示例

    分享一款典型的低通滤波器电路图,需要的朋友参考下。

    时间:2021-07-02 09:02:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有