应急照明线路如何敷设?

来源:电工天下时间:2016-09-10 07:18:46 作者:老电工手机版>>

应急照明线路敷设要求

 1)需要疏散照明电线,电缆保护管的选择,“电气工程施工质量验收规范”(GB50303-2005,以下简称“验收”)应铺设耐火电线,电缆,电线使用的额定电压等于或高750V绝缘铜线。 “接受”,并没有说备用照明,安全照明线路铺设防火电线,电缆EPS电源 (阻燃电线,电缆和耐火电线和电缆是两个不同的产品技术标准两个不能混淆)。
阻燃和耐火电线,电缆允许长期工作的最高额定温度必须符合设计要求,根据设计要求在安装之前一定接受线。消防应急照明灯导线截面应放松。【应急照明线路敷设要求】
紧急疏散照明电路保护管表面或隐蔽,在“接受”,并要求钢导管的使用,应急照明等电路保护管材料和年底做出了规定。 “设计的高层建筑规范”(GB50045-95),“建筑设计防火规范”(GBJ16-87)的规定,火灾时应急照明配电线路时,应使用一个金属管表面,用火保护措施;隐藏式,仅将所需的保护层的厚度不小于30mm,而不是在什么管。
当使用隐蔽的塑料管,应使用阻燃型材料的塑料管的氧指数为27或以上。
在设计要求的情况下,埋在墙壁或混凝土中,应使用一个中等大小的塑料管管道(“验收”14.2.9.3巴)内,建筑物的天花板必须是金属管敷设,金属管的壁厚为1.6?当选毫米以上热镀锌管。  
2)应急照明线路敷设,奠定了独立的应急照明电路在每个防火分区有一个单独的应急照明电路不能混普通照明电路。
在不同的防火分区防火跨线应阻止措施。 (火车厢阻断的具体做法标准图集“钢导管布线安装”(03D301-3)第38页上的描述)。
当消防应急照明电路的工作电源和备用电源在同一电缆桥架敷设,中间的隔板。
对于表面管道,钢管涂防火涂料保护。 PE保护线管,电缆线槽完成后,确保穿线。
不进天花板,管道支架和主,副龙骨固定在接线盒到天花板,电器配件应放在主龙骨。
在电线电缆的绝缘,电气性能和耐火性发送的批次抽样合格实验室测试有异议。
连接导线后,测试电线的绝缘电阻。应急照??明电路,不能与其他一般照明电路混合。 【应急照明线路敷设要求】
3)应急照明配电箱安装,应急照明配电箱安装过程与普通照明配电箱安装过程,但应急照明等通用照明配电箱配电箱应该有一个明确的区分标志。
应急照明配电箱结构及电气元件应使用防火型,使用普通型配电箱时,其安装位置应受火灾影响的地区,以避免。 EPS电源柜安装在电气竖井,电力机柜冷却通道周围应留有。 EPS输出侧的中性线N的建筑,可直接连接到接地装置。 EPS电源插座端低压断路器柜应采用四极开关双极开关支路断路器选举。 
4)安装应急照明,安全照明,备用照明和疏散指示照明,可以是一个普通的节能灯,荧光灯(含电子镇流器)。
疏散指示标志灯必须是防火认证的产品。灯具安装部位一般在走廊和楼梯拐角处。疏散指示标志的箭头应指向一个出口方向。
灯具的安装高度设计。如果未指定,一般安装在上面的顶部为0.2m的安全出口,从天花板上的上边缘的疏散出口标志应等于或大于0.5m。
如果天花板的高度低,你也可以设置逃生门两侧的墙上,标记在球场的中心距地面的高度应在1.3?1.5米之间。
疏散指示标志使用热潮下缘离地面高度应大于或等于2M。疏散指示标志安装在楼梯间,疏散走道和角1米的墙下(角需要增加一个标志)。
马克间距不应超过20m,结束标记的走道口袋距离小于或等于10米。封闭楼梯间,楼梯间及前室,消防电梯前室的疏散指示标志也应安装。
疏散走道上的使用自发光地面疏散标志灯安装标准图集“特殊照明安装”(03D702-3)的内容。疏散路线应该是简洁明了。
疏散指示灯不燃烧材料应用灯具外壳灯罩,在同一方向的箭头指向,将人员疏散逃生标记。
所有金属部件的安装应做防腐处理。疏散标志,不能使用,而不是疏散标志灯。 电工天下
5)双电源备份电源相序检查。
备用电源或应急照明电源的负载自动切换,删除之前的测试负载,无负载自动切换测试通过,才做自动切换负载测试。
照明绝缘电阻应大于或等于2MΩ开关的绝缘电阻应大于或等于5MΩ灯具,线路绝缘电阻测试,照明和访问的裸导体保护线PE连接完成后,断电前的检查和批准测试;供电照明系统连续试运行时间不应少于8小时;消防应急照明灯,消防控制,手动或自动测试消防照明和疏散指示.
相关文章
  • 照明线路管配线敷设的9项要求

    照明线路管配线敷设的9项要求

    有关照明线路管配线敷设的9项要求,室内照明线路采用管配线时的具体要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管管卡间的距离一般不大于2.5m等要求。

    时间:2022-09-13 14:07:35

  • 电的基础知识四:输电线路遇到冰雪灾害怎么办

    电的基础知识四:输电线路遇到冰雪灾害怎么办

    输电线路遇到冰雪灾害怎么办 暴风雪会使电线上结出凝冰,有的铁塔不堪承受冰雪的重力,倒塌在地。现在,最新研发的直流融冰装置,可以安装在覆冰线路上,冰雪就会一点点融化。

    时间:2021-01-05 15:18:57

  • 一款光控灯的电路图,光控灯的照明线路图说明

    一款光控灯的电路图,光控灯的照明线路图说明

    有关光控灯的电路图,通过光线明暗来控制灯的关闭与打开,这里分享下光控灯的照明线路图,了解下光控灯电路的工作原理,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-10-23 15:32:24

  • 电气线路中三相不平衡的几种危害

    电气线路中三相不平衡的几种危害

    有关三相不平衡的问题,当线路中出现三相不平衡时,一般会带来哪些危害,针对三相不平衡的问题,有哪些好的处理方法,一起来了解下。

    时间:2020-08-11 11:18:52

  • 自查家庭线路的事故问题,家庭电线短路的处理方法

    自查家庭线路的事故问题,家庭电线短路的处理方法

    对于家庭线路使用中的安全问题,一定要引起重视,对于具备一些电工知识的人来说,可以自查家庭线路的安全问题,找出故障位置,然后加以解决,一起来看下家庭电线短路的处理方法。

    时间:2020-01-20 19:17:33

  • 如何测量线路是否接地?判断地线插口是否接地(图文)

    测量线路是否接地

    测量线路是否接地的方法,测量线路接地,线路对用电设备外壳进行测量,单纯测量线路对大地电阻,使用电阻表进行测量,判断地线插口是否接地的二种方法。

    时间:2016-05-19 09:24:46

  • 低压配电线路的电磁干扰的原理分析

    低压配电线路的电磁干扰的原理分析

    低压配电线路的电磁干扰的原理分析,低压电场与配电线路中的电磁干扰分类,三相电流不平衡时,三相电流平衡工况下的电磁干扰问题分析。

    时间:2016-03-09 14:29:32

  • 功率表线路图与功率表的使用方法

    功率表线路图

    有关功率表的线路图,功率表可以测量出电路的有功功率,功率表的两组线圈:一组是电流线圈,一组是电压线圈,介绍了功率表的用法,以及功率与电度表的区别。

    时间:2015-12-11 10:21:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有