功率电流快速计算公式_导线截面积与电流大小的关系

来源:电工天下时间:2020-02-23 10:23:38 作者:老电工手机版>>

有关功率电流的快速计算公式,导线截面积与电流大小的关系,一般铜线安全电流最大值,铝导线的截面积所能正常通过的电流,根据其所需要导通的电流总数进行选择,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流。

功率电流的计算公式

三相电机: 2A/KW

三相电热设备:1.5A/KW

单相220V,    4.5A/KW

单相380V,    2.5A/KW

铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185...

一般铜线安全电流最大为:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

铝导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算。

就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算。

一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外,如果是室内,6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。

10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。

从这个角度,如果不是很远的情况下,可以选择4平方铜线或者6平方铝线。

如果是距离150米供电,一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。在使用电源时,特别要注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流:

线径(大约值)(mm2)

铜线温度(摄氏度)

60

75

85

90

电流(A)

2.5

20

20

25

25

4

25

25

30

30

6

30

35

40

40

8

40

50

55

55

14

55

65

70

75

22

70

85

95

95

30

85

100

100

110

38

95

115

125

130

50

110

130

145

150

60

125

150

165

170

70

145

175

190

195

80

165

200

215

225

100

195

230

250

260

导线线径一般按如下公式计算:

铜线: S= I*L / (54.4*U`)

铝线: S= I*L / (34*U`)

式中:

I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电压降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠.

绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面(mm 2 )  1  1.5 2.5 4  6  10 16 25 35 50 70 95  120

载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面积乘上一定的倍数”来表示,通过计算而得。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

相关文章
  • 方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。

    时间:2022-09-13 14:07:17

  • 定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。

    时间:2022-09-13 14:06:54

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。

    时间:2022-07-20 21:08:31

  • 电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。

    时间:2022-07-15 16:02:19

  • 怎么计算电线能承受的最大电流?

    怎么计算电线能承受的最大电流?

    电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。

    时间:2022-06-27 05:27:38

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有