消弧线圈的安装位置及要求

来源:电工天下时间:2019-08-06 15:44:43 作者:老电工手机版>>

在电力系统中,消弧线圈安装在什么位置合适,消弧线圈的作用是什么,在安装消弧线畔圈时有哪些具体要求,电工天下小编带大家来了解下。

一、消弧线圈

消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈,应用在中性点接地系统中,电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。

当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的电压会升高2.5-3倍的线电压。

消弧线圈的安装位置及要求

二、消弧线圈的作用

当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,防止高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。

当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。

当变压器中性点加装消弧线圈后,放电处电压在电感线圈阻尼作用下,得不到升高,从而减小了放电电流的大小,电流减小了,也就起到了消弧的作用。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。

三、消弧线圈的安装位置

那么,在电力系统中,消弧线圈应安装在什么地方。

具体要求:

消弧线圈既不接在高压侧,也不接在低压侧,接在“本级电压侧”,即35KV的消弧线圈就接在35KV侧,10KV的消弧线圈就接在10KV侧,6KV的消弧线圈就接在6KV侧.

注意,35KV的消弧线圈解决不了10KV侧的问题,同样的10kv的消弧线圈也不能安装在35kv侧。

消弧线圈一般接在电源变压器二次侧中性点上;若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则消弧线圈直接接在中性点上;

如果电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,由此发明了“接地变压器”,人为制造出一个“中性点”,然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。

猜你喜欢:

  • 电阻与消弧线圈并联接地

    有关电阻与消弧线圈并联接地方式的相关知识,高电阻并联自动调谐消弧线圈的组成,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网的换算关系等。....

以上介绍了消弧线圈的安装位置及要求,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 放电线圈试验项目与周期要求图解

    放电线圈试验项目与周期要求图解

    有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-12 12:51:18

  • 怎么处理消弧线圈的故障问题?

    怎么处理消弧线圈的故障问题?

    怎么处理消弧线圈的故障问题?消弧线圈出现故障怎么办,通常会有以下几种常见故障,分别予以处理:1、线圈声音不正常、套管破裂、严重漏油等。处理办法:立即报告领导,并停用消弧线圈。

    时间:2021-11-15 06:30:01

  • 怎么倒换消弧线圈的分头?

    怎么倒换消弧线圈的分头?

    怎么倒换消弧线圈的分头?值班人员在倒换消弧线圈的分头或消弧线圈停送电时,需要按如下原则进行,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:28:28

  • 直流电磁铁线圈电流大小的计算方法

    直流电磁铁线圈电流大小的计算方法

    有关直流电磁铁线圈电流的计算方法,励磁线圈加直流电压,包括线圈电流与电磁吸力的计算方法,衔铁吸合过程中电流不变,衔铁吸合过程中吸力不断增强。

    时间:2020-10-22 16:45:34

  • 线圈感应电动势与磁通有什么关系?

    线圈感应电动势与磁通有什么关系?

    有关线圈感应电动势与磁通的关系,分析了交流铁芯线圈两端加一交流电压,则线圈中的电流将产生磁通,设电压为正弦量时,磁通也是正弦量,了解下电磁感应定律的相关知识。

    时间:2020-10-22 16:39:40

  • 交流铁芯线圈的损耗:磁滞损耗与涡流损耗

    交流铁芯线圈的损耗:磁滞损耗与涡流损耗

    有关交流铁芯线圈的损耗的知识,磁损耗是铁芯的交变磁化引起的功率损耗,分为磁滞损耗与涡流损耗,有关交流铁芯线圈损耗的产生原因与原理分析。

    时间:2020-05-26 08:59:27

  • 消弧线圈容量大小的计算方法

    消弧线圈容量大小的计算方法

    如何来计算消弧线圈的大小,即怎么来计算消弧线圈的容量大小,在《电力设备过电压保护设计技术规程》中有相关规定,一起来了解下。

    时间:2019-08-06 15:51:33

  • 消弧线圈接地装置中阻尼电阻的作用

    消弧线圈接地装置中阻尼电阻的作用

    在电力设备中,消弧线圈的应用,以及消弧线圈接地装置的应用,都是十分广泛的。那么,作为电工来讲,有必要来了解下消弧线圈接地装置及其中阻尼电阻的作用。

    时间:2019-08-06 15:40:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有