高压侧短路容量的计算公式,低压系统短路电流的计算方法

来源:电工天下时间:2020-05-27 08:50:33 作者:老电工手机版>>

有关高压侧短路容量计算公式,三相短路电流的计算公式及参数说明,以及单相接地故障电流及单相短路电流计算,需要的朋友参考下。

高压侧短路容量的计算公式

1、三相短路电流的计算

起始短路电流周期分量有效值/KA,In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑,式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。

Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。

2、单相接地故障电流及单相短路电流的计算

由序网分析可知,单相接地故障电流及单相短路电流可由下式求得:

In =3Uφ/|Z1∑+Z2∑+Z0∑|= √3Un/(R1∑+R2∑+R0∑)2+(X1∑+X2∑+X0∑)2

式中:

Un、Uφ——网络标称电压(线电压、相电压),V;

Z1∑、Z2∑、Z0∑计算电路正序、负序及零序总阻抗,mΩ;

R1∑、R2∑、R0∑计算电路正序、负序及零序总电阻,mΩ;

X1∑+X2∑+X0∑计算电路正序、负序及零序总电抗,mΩ。

负序阻抗与正序阻抗相等,零序阻抗为相线零序阻抗与3倍保护线/中性线的零序阻抗之和。由于配电变压器一般均采用Dyh或Yyh联结,故在计算时无需考虑变压器及高压侧的零序阻抗。对于用过阻抗接地的TT系统,该阻抗应按3倍计入计算电路的零序阻抗。

可通过计算出相保(相线与保护线PE、PEN)/相零(相线与中性线N)回路阻抗的方法直接求取单相接地故障电流及单相短路电流/KA,此时:

In =Un√3/Z = Uφ/√R2+X2

式中:

Un、Uφ—网络标称电压(线电压、相电压),V。

Z、R、X—相保/相零回路阻抗、电阻、电抗,mΩ。

相关文章
  • 高压并联电抗器有哪些作用

    高压并联电抗器有哪些作用

    有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:18:12

  • 电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。

    时间:2022-07-15 16:02:19

  • 部分电路中的欧姆定律公式详解

    部分电路中的欧姆定律公式详解

    此前讲过电路的组成以及电流、电压、电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、电流和电阻三者关系的基本定律,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-06-23 19:56:28

  • 低压短路保护的主要功能有哪些

    低压短路保护的主要功能有哪些

    有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-21 06:46:14

  • 零线与地线短路会不会跳闸

    零线与地线短路会不会跳闸

    有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-21 22:04:34

  • 短路故障的二大危害

    短路故障的二大危害

    有关短路故障的问题,当电路中发生短路时会产生较大的瞬时电流,就会对电路中的设备造成严重的损害,那么短路故障的二大危害是什么,下面具体来看下。

    时间:2022-03-31 07:23:00

  • 短路故障产生的原因有哪些

    短路故障产生的原因有哪些

    短路故障产生的原因有哪些,在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点,下面一起来看下。

    时间:2022-03-31 07:18:55

  • 短路电流大小与哪些因素有关

    短路电流大小与哪些因素有关

    短路电流大小与哪些因素有关?短路是没有经过电阻、用电设备,导线从电源正极直接接到电源负极的电路。从欧姆定律可知,电压等于电阻乘以电流,可见在电压不变的情况下,电阻越小则电流越大。

    时间:2022-03-31 07:17:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有