电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件

来源:电工天下时间:2017-05-28 08:42:44 作者:老电工手机版>>

【电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件】

一、按对供电可靠性要求的负荷分类

我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级。

1.一级负荷

一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上、经济上造成重大损失者;中断供电将影响有重大政治、经济影响的用电单位的正常工作的负荷。

一级负荷应有两个独立电源供电。

所谓独立电源,就是当一个电源发生故障,另一个电源应不致同时受到损坏。

在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。【电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件】

2.二级负荷

二级负荷为中断供电将在政治上、经济上造成较大损失者;中断供电系统将影响重要用电单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。

二级负荷应由双回线路供电,供电变压器亦应有两台。做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。

3.三级负荷

三级负荷对于供电电源没有特殊要求,一般由单回电力线路供电。

二、按工作制的负荷分类

1.连续工作制负荷

连续工作制负荷是指长时间连续工作的用电设备,其特点是负荷比较稳定,连续工作发热使其达到热平衡状态,其温度达到稳定温度。

2.短时工作制负荷

短时工作制负荷是指工作时间短、停歇时间长的用电设备。其运行特点为工作时其温度达不到稳定温度,停歇时其温度降到环境温度

3.反复短时工作制负荷

反复短时工作制负荷是指时而工作、时而停歇、反复运行的设备,其运行特点为工作时温度达不到稳定温度,停歇时也达不到环境温度。

反复短时工作制负荷可用负荷持续率(或暂载率)ε来表示。

电力负荷分类

式中,tw为工作时间,to为停歇时间,T为工作周期。

三、高层建筑用电负荷

1.给排水动力负荷

主要为生活水泵,由贮水池向高位水池输水,以供生活和消防喷淋用水。水泵容量占设备总容量约25%。专用消防水泵按一级负荷供电,其余为二级负荷。

2.空调机组动力负荷

高层建筑均安装中央空调系统,夏季制冷,冬季制热,空调机组容量占设备总容量约28%。空调机组一般为三级负荷。

3.电梯负荷

在高层建筑中,一般都配备电梯,有客梯、货梯、工作电梯和消防电梯。消防电梯为一级负荷,其余为二级负荷。

4.电扶梯负荷

在现代化商场、宾馆、金融中心等人口密集而流动性大的场合都设置上、下电扶梯。电扶梯一般为二、三级负荷。

5.照明负荷

五星级宾馆客房的照明负荷,高层建筑物内部的疏散诱导照明灯,工作场所的事故照明灯,楼梯内的事故照明灯,消火栓内的按钮控制消防水泵起动的控制电源,都应视为一级负荷。 一般工作场所的工作照明为二级或三级负荷。

6.通风机负荷

通风机有送风机、排风机、消防系统使用的防烟和排烟风机。消防系统使用的防烟和排烟风机为一级负荷,其余为二、三级负荷。

7.弱电设备负荷

在高层建筑中,弱电设备种类多,主要有防灾中心用电负荷、办公自动化系统用电负荷、通信及传真系统用电负荷、安保系统用电负荷、卫星电视及广播系统用电负荷、自备发电室照明及控制电源,按一级负荷供电。

8.电炊设备用电负荷

电炊设备用电负荷,一般为三级负荷。

9.插座用电负荷

插座用电负荷,按三级负荷供电。

【电力负荷分类】

1、按发、供、用关系分类

1.1 用电负荷:用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率的总和。

通俗来讲就是用户在某一时刻对电力系统所要求的功率。从电力系统来讲,则是指该时刻为了满足用户用电所须具备的发电出力。

1.2 线路损失负荷:电能在输送过程中发生的功率和能量损失叫线路损失负荷。

1.3 供电负荷:用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷称为供电负荷。

1.4 厂用负荷:发电厂厂用设备所消耗的功率称厂用负荷。

1.5 发电负荷:供电负荷加上同一时刻各发电厂的厂用负荷,构成电网的全部生产负荷,称为电网发电负荷。

2、按电力系统中负荷发生的时间对负荷分类

2.1 高峰负荷:是指电网或用户在一天时间内所发生的最大负荷值。通常选一天24小时中最高的一个小时的平均负荷为最高负荷。

2.2 最低负荷:是指电网或用户在一天24小时内发生的用电量最小的一点的小时平均电量。

2.3 平均负荷:是指电网或用户在某一段确定时间阶段内的平均小时用电量。

3、按突然中断供电引起的损失程度分类

一级负荷:是指突然中断供电将会造成人身伤亡或会引起周围环境严重污染的;将会造成经济上的巨大损失的;将会造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的。

二级负荷:是指突然中断供电会造成经济上较大损失的;将会造成社会秩序混乱或政治上产生较大影响的。

三级负荷:是指不属于上述一类和二类负荷的其他负荷。

相关文章
  • 电力负荷调度的经验总结

    电力负荷调度的经验总结

    有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。

    时间:2022-09-12 12:49:01

  • 电抗器分类及作用说明

    电抗器分类及作用说明

    有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-08-27 20:58:32

  • 稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

    稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

    有关稳压器的知识,稳压器的工作原理是什么,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,容量较大的稳压器,可采用电压补偿的原理工作,稳压器的技术参数有哪些,产品分类有哪几种,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 12:58:01

  • 交流稳压器的五种分类

    交流稳压器的五种分类

    有关交流稳压器的知识,交流稳压器有多种分类方法,对应不同的交流稳压器产品,主要包括铁磁谐振式交流稳压器、滑动式交流稳压器、感应式交流稳压器和晶闸管交流稳压器等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-31 08:41:32

  • 编码器的常用分类方式

    编码器的常用分类方式

    有关编码器的知识,编码器可以按不同方式进行分类,比如按码盘的刻孔方式不同分类,或按信号的输出类型分类,以及按编码器机械安装形式分类,下面具体来了解下。

    时间:2021-12-23 08:26:31

  • 光纤耦合器的作用及分类

    光纤耦合器的作用及分类

    有关光纤耦合器的知识,光纤耦合器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,把光纤的两个端面精密对接起来,除此之外光纤耦合器的作用还有哪些,光纤耦合器的分类有哪些,下面来了解下。

    时间:2021-12-22 08:26:31

  • 滤波器有哪些类型,滤波器的分类

    滤波器有哪些类型,滤波器的分类

    滤波器的分类,按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种,滤波器还可以按信号处理的方式分类、按元件分类、按通频带分类、按通带滤波特性分类等。

    时间:2021-07-14 06:07:13

  • 逆变器的换流方式及逆变器的分类,一文看懂强迫换流的工作原理

    逆变器的换流方式及逆变器的分类,一文看懂强迫换流的工作原理

    有关逆变器的知识,介绍了逆变器的换流方式,以及在不同的换流方式下逆变器的分类方法,并介绍了逆变器进行强迫换流的工作原理,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-10-21 16:11:58

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有