动态无功功率补偿是什么

来源:电工天下时间:2020-01-13 13:36:43 作者:老电工手机版>>

有关动态无功功率补偿的知识,动态无功补偿装置的作用,提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量等。

动态无功功率补偿

功率因数,是对电能进行安全有效利用的衡量标准之一。

从最初的因为大量感性负载投入电网带来的无功损耗,到后来由于各种非线性整流装置投入电网带来的谐波污染,再到现在的电力电子装置尤其是开关电源、变频器等功率变换装置的广泛使用而带来的大量谐波对电网的危害。

动态无功补偿装置的主要作用:提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量。在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。

在电气化铁道中,无功功率主要与以下几个方面有关:

一、牵引网电压波动过大

27.5kV牵引网的机车正常供电电压应为25kV,但实际接受的电压甚至低于20kV或高于3IkV。电压过低使机车牵引能力下降,并导致能量损耗增大,造成效率降低和设备老化加快。

二、动态无功补偿措施不完善

电气化铁道的供电特点是:无功功率随时间大幅度的变动。如果只装设固定的并联电容器组,则经常处于过补偿或欠补偿状态。既恶化了牵引网的运行电压,又会因过低或无功倒送导致罚款增加。

三、牵引网的谐波污染

由于电力机车的调压调速要求,将使谐波电流分量较高,造成电网电压波形的畸变,对电力系统的运行产生不利的影响。离系统较远的变电所27.5kV母线电压非正弦系数可达到8-13%,谐波中以3、5、7次的谐波值最大,同时由于在110kV线路中可能存在谐振现象,通常5次谐波值要超过其余谐波。来自:电工技术之家

四、由于负荷不平衡引起的负序分量增大电气化铁道的负荷是大容量的单相变化负荷,不可能由电气化铁道本身的负荷提供平衡电流所引起的。

从上述四方面的问题来看,都和采用电气化铁道专用的动态无功补偿装置有关。

解决问题的主要思路:以解决动态无功补偿和电压问题为主,兼顾滤波效果,以做到对负序分量有所改善。(www.dgjs123.com)目前,国内电网采用的电容补偿技术主要是集中补偿与就地补偿技术。就地补偿技术主要适用于负荷稳定,不可逆且容量较大的异步电动机补偿,其它各种场合仍主要采用集中补偿技术。下面是几种常用的动态无功补偿装置。

1、同步调相机;2、静止补偿装置,目前来看,有发展前途的主要有直流助磁饱和电抗器型、可控娃控制电抗器型和自饱和电抗器型3种。

上述第二种又可分为:固定连接电容器加可控娃控制的电抗器;可控娃幵关操作的电容器加可控娃控制的电抗器。电气化铁道牵引供电系统动态无功补偿的目的:(1)提高牵引供电系统和负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗;(2)改善和调节电网电压,提高供电质量;(3)抑制牵引负荷产生的负序电流。

相关文章
  • 示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

    示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

    示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。

    时间:2022-09-13 13:28:05

  • 怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。

    时间:2022-03-15 07:03:58

  • 电功率概念单位与计算公式详解

    电功率概念单位与计算公式详解

    有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。

    时间:2022-01-12 11:18:57

  • 低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法图解

    低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法图解

    低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法,不带电抗器的补偿电容器组接线图,不带电抗器的补偿电容器组接线图,以及投入和不投入滤波器时的馈电电流及电压畸变率的说明。

    时间:2021-07-01 09:18:01

  • 三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

    三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

    有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。

    时间:2021-03-29 09:25:15

  • 三相无功功率的测量方法总结

    三相无功功率的测量方法总结

    有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。

    时间:2020-12-27 11:07:24

  • 三相功率表测量三相功率的方法图解

    三相功率表测量三相功率的方法图解

    有关三相功率的测量方法,使用三相功率表测量三相功率,二元三相功率表与三元二相功率表的测量范围是不同的,为大家提供二元三相功率表的接线方式与接线图。

    时间:2020-12-27 11:07:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有