怎么计算led灯功率,实例学习led灯珠功率的计算方法

来源:电工天下时间:2020-11-21 10:55:23 作者:老电工手机版>>

有关led灯功率怎么计算,led灯有不同的型号,其功率大小、封装工艺、光衰程度不同,那么不同的led的功率计算方法是什么样的,与电工天下小编一起来看下。

led灯珠功率的计算方法

1、led灯功率

第一种:根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W....100W不等,根据封装后成型产品的总的功率不同而不同。

第二种:根据封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等。

第三种:根据其光衰程度不同,分为低光衰大功率产品和非低光衰大功率产品。

由于大功率LED节能灯本身的参数较多,根据不同的参数有不同的分类标准。LED灯条功率的计算与电源的选配存在着一定的联系。

LED灯条电源:因为购买LED灯条时不配送电源,所以在计算好所需LED灯条的长度之后,要计算出所需电源的功率,然后匹配电源。

不同的LED灯条的功率不同,因此对于匹配的电源功率要用心选择。

2、led灯珠的功率计算

led灯条的功率:

0603LED灯条:12V,每米60颗LED,每米功率1.5W;

1210LED灯条:12V,每米60颗LED,每米功率4.8W;

5050LED灯条:12V,每米30颗LED,每米功率7.2W;

5050LED灯条:12V,每米60颗LED,每米功率14.4W;

比如购买的是5050LED灯条,匹配的电源是12V,4A规格,则一个电源只能带6米5050LED灯条。

由于5050LED灯条每米的功率是7.2W,6米共计43.2W,而电源的额定功率是48W,一般不建议电源满负荷使用,会对电源的寿命影响很大,建议只使用电源功率的95%。如果需要100米,则最少需要配备16个4A电源。

相关文章
  • 怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。

    时间:2022-03-15 07:03:58

  • 电学基础知识1:使电灯泡发光的电路通路

    电学基础知识1:使电灯泡发光的电路通路

    电流通过的回路称为“电路”,可以通电的物体称为“导体”,这里介绍下使电灯泡发光的电的通路,电流通过时点亮灯泡,并分享了不用灯座使灯泡发光的方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-30 07:36:58

  • led灯珠电流为多少毫安?

    led灯珠电流为多少毫安?

    led灯珠电流为多少毫安?用作指示或背光源的LED工作电流多在20mA以内,照明用的LED工作电流比较大,一般可以达到100mA以上。

    时间:2022-01-15 07:34:59

  • 电功率概念单位与计算公式详解

    电功率概念单位与计算公式详解

    有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。

    时间:2022-01-12 11:18:57

  • 灯零线和插座零线能不能拼接

    灯零线和插座零线能不能拼接

    灯零线和插座零线能不能拼接,灯和插座的零线能否共用,需要视电线回路划分来定,一种是灯和插座的零线共用,一送电就跳闸,另一种灯和插座零线的可以共用。

    时间:2022-01-02 06:44:41

  • 三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

    三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

    有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。

    时间:2021-03-29 09:25:15

  • 三相无功功率的测量方法总结

    三相无功功率的测量方法总结

    有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。

    时间:2020-12-27 11:07:24

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有