控制回路短路跳闸的问题分析

来源:电工天下时间:2021-08-27 13:29:48 作者:老电工手机版>>

控制回路短路跳闸的问题

排污泵的控制柜,开始以为电路是原装的,想研究下电路原理就把扎线拆了,显得有些凌乱,后来才知道是改动过的。

如下图:

控制回路短路跳闸的问题分析

保险管上零线松动,重新把螺丝拧紧,推上空开时保险管底座打火,空开进线没电。拔掉保险管,开始找上一级的空开,最后在一间房间中找到,如下图:

控制回路短路跳闸的问题分析

倒数第二排,从右数第二个。跳闸了,推了一次,推不上。初步判断电路可能有问题,且和风机什么的有关,特别是电梯常用合用一个总空开,担心电梯停电,于是回去重新检查电路。

经过查看发现,控制电路也是改过的,零线是废掉的。控制回路用的是线电压(两根相线),把零线去掉后,顺利送电。

总结:

改电路后,不用的线要包好,比如这个排污泵一直运行在零线和火线相差一毫米就短路的状态。

每个单元都有一个类似的房间,其中有常用备用配电柜,有通往送风机、排风机、共用照明、电梯等的线路,而这个配电柜的上线应直接通往高压配电室。

另外,图中的电表,那三个应该就是电流互感器了。

相关文章
  • 低压短路保护的主要功能有哪些

    低压短路保护的主要功能有哪些

    有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-21 06:46:14

  • 零线与地线短路会不会跳闸

    零线与地线短路会不会跳闸

    有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-21 22:04:34

  • 短路故障的二大危害

    短路故障的二大危害

    有关短路故障的问题,当电路中发生短路时会产生较大的瞬时电流,就会对电路中的设备造成严重的损害,那么短路故障的二大危害是什么,下面具体来看下。

    时间:2022-03-31 07:23:00

  • 短路故障产生的原因有哪些

    短路故障产生的原因有哪些

    短路故障产生的原因有哪些,在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点,下面一起来看下。

    时间:2022-03-31 07:18:55

  • 短路电流大小与哪些因素有关

    短路电流大小与哪些因素有关

    短路电流大小与哪些因素有关?短路是没有经过电阻、用电设备,导线从电源正极直接接到电源负极的电路。从欧姆定律可知,电压等于电阻乘以电流,可见在电压不变的情况下,电阻越小则电流越大。

    时间:2022-03-31 07:17:50

  • 短路电流是否真的无穷大

    短路电流是否真的无穷大

    短路电流是否真的无穷大?从理论上来讲,短路电流可以达到无穷大,但实际却不可能发生。短路电流无穷大的说法源自于欧姆定律中的电流、电压、电阻三者关系:Ⅰ=U/R。当式中R趋于0时,电流l就会趋于∞。

    时间:2022-03-31 07:16:14

  • 短路电流大的原因是什么

    短路电流大的原因是什么

    短路电流大的原因是什么?对于短路电流大的原因,可以用一个“电路模型”来说明,在一个完整的电路中电流的大小和电源的大小一一对应,电源电压高则电路中的电流就大,电源电压低则电路中的电流就小。

    时间:2022-03-31 07:13:41

  • 短路电流有哪些常见危害

    短路电流有哪些常见危害

    短路电流有哪些危害,当发生短路电流时会有电弧产生,不仅会烧坏故障元件本身,还可能烧坏周围设备和伤害周围人员。当较大的短路电流通过导体时,使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏。

    时间:2022-03-19 09:19:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有