怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?

来源:电工天下时间:2021-10-30 08:50:57 作者:老电工手机版>>

一、日用电量的计算

一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。

二是装有电流互感器的电度表,电度表在24 小时内的累积数乘以电流互感器的变比,所得数即为日电量:

(1)只装有电流互感器TA的电度表:日用电量=电度表(0-24时)累积电表数值*电流互感器TA变比

(2)同时装有电流互感器TA、电压互感器TV的电度表:日用电量=电度表(0-24是)累积电度表数值*电流互感器TA变比*电压互感器TV变比

怎么来计算日用电量、日平均<a href=/dgjc/11813.htm target=_blank class=infotextkey>负荷</a>和瞬间负荷?

二、日平均负荷的计算

日平均负荷(千瓦)={日用电量(KW*H)}÷24H

三、瞬间负荷的计算

1、根据实测电流、电亚计算:

有功功率(KW)={√3*电流(A)*电压(V)*功率因数}÷1000

2、用秒表法计算

有功功率(KW)={3600*电流互感器TA变比*电压互感器TV变比}÷{电表铭牌上标明的常数(转/KWH)*测量时间(S)}

怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?

相关文章
  • 电力系统的负荷特性图解

    电力系统的负荷特性图解

    有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。

    时间:2022-09-13 13:22:42

  • 电力负荷调度的经验总结

    电力负荷调度的经验总结

    有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。

    时间:2022-09-12 12:49:01

  • 负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。

    时间:2022-09-10 07:00:26

  • 电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别

    电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别

    有关电池的知识,电池电量单位是什么,电量的单位是Wh(瓦时),在手机电池上可用mAh(毫安时)来代替,电池mwh与ma有什么区别,mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位,下面来了解下。

    时间:2022-03-16 08:23:58

  • 过负荷监控装置图片及电气符号

    过负荷监控装置图片及电气符号

    过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。

    时间:2021-12-09 10:41:26

  • 如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?

    如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?

    如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。

    时间:2021-10-30 08:09:39

  • 全厂用电负荷的计算口诀与方法

    全厂用电负荷的计算口诀与方法

    全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。

    时间:2021-07-02 09:02:10

  • 车间负荷的计算口诀

    车间负荷的计算口诀

    有关车间负荷的计算口诀与方法,用电容量大与小,负荷电流知多少,根据电流选导线,查表一看不用算,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-03-29 09:25:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有