变频器怎么用滤波器,滤波器使用注意事项

来源:电工天下时间:2015-11-10 19:30:09 作者:老电工手机版>>

变频器中滤波器的使用注意事项

在变频器输入、输出电路中有许多高频谐波电流,滤波器用于抑制变频器产生的电磁干扰噪声的传导,也可抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击、浪涌对变频器的干扰。

根据使用位置的不同,滤波器可以分为线路滤波器、辐射滤波器和输出滤波器。

1,线路滤波器。

线路滤波器串联在变频器控制回路侧,由电感线圈组成,具有良好的共模和差模干扰抑制能力,通过增大电路的阻抗减小频率较高的谐波电流。在需要使用外控端子控制变频器时,如果控制回路的电缆较长,外部环境的干扰有可能通过控制回路的电缆侵入而造成变频器误动作,此时将线路滤波器串联在控制回路的电缆上,可以消除干扰。

2,辐射滤波器。

辐射滤波器并联在变频器输入侧(R、S、T),由高频电容器组成,可以吸收频率较高、具有辐射能量的谐波成分,降低沿电源线传输的无线电干扰噪声。线路滤波器和辐射滤波器同时使用时效果更好。

3,输出滤波器。

各种高速开关器件的使用提高了变频器的性能,降低了开关损耗,但由此也产生一些负面问题。

变频器的输出中含有高频谐波,使电缆、电动机和变压器的损耗增加。另外,由于高速开关器件的使用,变频器输出的PWM波的du/dt很高,一方面会引起高达数兆赫的电磁干扰问题,另一方面在使用长线电缆传输时,由于行波反射而引起电动机端过电压,使电动机绝缘损坏、电缆爆裂。

对于谐波电流问题,可以通过改变调制波形等方法使谐波分量降低但并不能消除;对于高速开关器件引起的过电压问题,可以采用du/dt抑制滤波器,但只对一定长度的电缆适用,并不适用于任意长度的电缆。

能同时解决以上问题的有效方法是在变频器的输出侧加装RLC正弦波滤波器。将PWM波滤成近似正弦电压波形.输出电压的THD(Total Harmonic Distortion)值可以低于5%。

由于RLC滤波器具有结构简单、可靠性高及容量大等特点,在变频器输出滤波器设计中是首选方案。输出滤波器串联在变频器输出侧(U、V、W),由电感线圈组成,可以减小输出电流中的高次谐波成分,抑制变频器输出侧的浪涌电压,同时可以减小电动机由高频谐波电流引起的附加转矩。输出滤波器到变频器和电动机的接线应尽量缩短,滤波器亦应尽量靠近变频器。

相关文章
  • 变频器中电抗器有什么作用

    变频器中电抗器有什么作用

    有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。

    时间:2022-08-27 21:04:10

  • 变频器装设电抗器的作用

    变频器装设电抗器的作用

    在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。

    时间:2022-08-27 20:57:14

  • 变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

    变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

    当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。

    时间:2022-08-27 20:55:49

  • 变频器与继电器功能怎么选择?

    变频器与继电器功能怎么选择?

    变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。

    时间:2022-07-23 07:16:05

  • 变频器能不能倒着用

    变频器能不能倒着用

    在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。

    时间:2022-07-23 07:12:55

  • 变频器有哪些制动方式

    变频器有哪些制动方式

    有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。

    时间:2022-07-21 05:46:09

  • 变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。

    时间:2022-07-21 05:46:03

  • 变频器外部按钮升降速怎么接线

    变频器外部按钮升降速怎么接线

    变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:32:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有